Проблема может быть в Vera. Уже запутался в версиях прошивок, когда одно делают, второе ломают. Если обновление с датчика температуры не приходит, то есть вариант воспользоваться скриптами.
Надо создать сцену. в ней ничего не делать, а идти в LUUP. туда скопировать код:
local PARENT_DEV = 20
local TEMP_CHILD_DEV = 21
local HUMI_CHILD_DEV = 22
local COPY_FUNC = "copyST814Data"
local TS1_SID = "urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1"
local TS1_TEMP = "CurrentTemperature"
local HS1_SID = "urn:micasaverde-com:serviceId:HumiditySensor1"
local HS1_HUMI = "CurrentLevel"
luup.variable_watch(COPY_FUNC, TS1_SID, TS1_TEMP, PARENT_DEV)
luup.variable_watch(COPY_FUNC, HS1_SID, HS1_HUMI, PARENT_DEV)
function copyST814Data()
local curTemp = luup.variable_get(TS1_SID, TS1_TEMP, PARENT_DEV)
local curHumi = luup.variable_get(HS1_SID, HS1_HUMI, PARENT_DEV)
luup.variable_set(TS1_SID, TS1_TEMP, curTemp, TEMP_CHILD_DEV)
luup.variable_set(HS1_SID, HS1_HUMI, curHumi, HUMI_CHILD_DEV)
end
В первые три строчки - вбить ID своего датчика (основной, температуры, влажности).
Запустить сцену.