Locus,
Вы абсолютно правы в части буквальной интерпретации инструкции. Ну не очень удачно она составлена
Действительно, если ее понимать буквально, то регулировки температуры не выйдет. Но стоит добавить (мысленно) уточнения...
1. Команда на включение будет произведена только при достижении текущей температуры 19 градусов, когда температура в помещении снижается (при T'<0).
2. Команда на выключение будет произведена только при достижении текущей температуры 21 градусов, когда температура в помещении повышается (при T'>0).
Итак, по Вашему примеру: если установить пределы 19 и 21, и температура в помещении 5 градусов, термостат включит реле (т.к. текущая температура "прошла вниз" точку включения
). Затем, температура растет, проходит 19 градусов, но команд никаких нет, т.к. T'>0, подходит к 21, проходит 21 и тут термостат командует "выключить реле".
Далее, температура снижается, подходит к 19, проходит 19 и тут термостат командует "включить реле".
Есть климат контроль!
Но нет измерения разницы температур, т.к. она (разница) никому не нужна... Или Вам нужна, тогда поясните, плиз, зачем?