Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 06 Сен 2012 15:16 #2009

  • Ghost2
  • Ghost2 аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Добрый день.

1. Подскажите пж-ста как реализовать на основе ПО Vera зависимость включения\выключения реле в зависимости от изменения температуры. Может быть есть ссылка на инструкцию. Пока смог добиться только управлением через сценарии включением выключением реле, но создать зависимость от показаний датчика температуры найти не могу.
2. При изменении температуры в помещении на датчике температуры EVR_ST814 - изменения отражаются, при подключении к консоли Vera, изменения не видны сразу, минут 10-15 проходит, прежде чем происходит синхронизация. Где настраиваются параметры обновления данных?

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 07 Сен 2012 04:42 #2018

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Не очень понятно, какую зависимость включения-выключения требуется получить?

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 07 Сен 2012 08:25 #2022

  • Ghost2
  • Ghost2 аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Включение- выключение реле, при изменении пороговых значений температуры.
Создал тригер, для датчика температры, но как к нему привязать сценарий для реле?

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 07 Сен 2012 14:26 #2025

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Т.е. реле должно включаться/выключаться, когда на датчике кнопками меняют уставки?

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 07 Сен 2012 15:36 #2027

  • Ghost2
  • Ghost2 аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
сам разобрался

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 07 Сен 2012 15:37 #2028

  • Ghost2
  • Ghost2 аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Нет, не на датчике, автоматический сценарий. Спасибо, навели на мысль своим вопросом про кнопки):)

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 07 Сен 2012 15:41 #2029

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Рад, что Вы разобрались сами! :)

Собственно, если предположить, что Вам нужно решить стандартную задачу - включение/выключение реле для поддержания заданной температуры - то для этого достаточно датчика и реле, в Vera ничего настраивать не нужно. Т.к. ST814 - это не просто датчик, а, по сути, термостат, который выполняет три функции:
а) хранит заданную пользователем температуру
б) измеряет текущую температуру
в) в зависимости от разницы этих двух температур включает и выключает реле.

В Vera же имеет смысл получать отображение текущей температуры и изменение уставки (заданной температуры).

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 12 Сен 2012 18:26 #2045

  • Locus
  • Locus аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Добрый день!

Вклинюсь в тему.

Рассматриваю ST814 в качестве устройства прямого управления реле для поддержания заданной температуры (без Vera).

Есть сомнение в функционале.

Может ли ST814 в зависимости от разницы измеренной и установленной температур включать и выключать реле?

В документации к ST814 указано другое - функциональность по управлению реле задействует две установки температуры:
1. Ton - Температура, при прохождении которой устройство подает команду на включение.
2. Toff- Температура, при прохождении которой устройство подает команду на выключение.
Про измерение разницы температур ни слова :(

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 13 Сен 2012 20:58 #2047

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Давайте расставим точки над "i": концептуально ST814 включает и выключает реле в зависимости от разницы текущей и заданной температуры.

Технически это реализовано, как две независимые (почти) уставки температуры - одна на включение реле (Ton), другая на выключение (Toff). Благодаря этому, ST814 реализует алгортим "двухпозиционного" регулирования. Температура будет поддерживаться в диапазоне Ton - Toff. Минимальная ширина диапазона - 2 градуса. Т.е., например, если нужно поддерживать 20 градусов, ставим Ton=19, Toff=21. При этом реле будет
а) включаться, если текущая температура опустится ниже 19;
б) выключаться, если текущая температура поднимется выше 21.
Вот и "сравнение" текущей и заданной температур. Если нужно получать в контроллер разницу между текущей температурой и заданной - увы, термостат этого не умеет (и не должен!).



И еще раз коснусь "зависимости" ;) Полагаю, нет сомнений, что описанный алгоритм приводит к управлению исполнительным реле в зависимости от текущей температуры в помещении, заданной температуры и их разницы?
Последнее редактирование: 13 Сен 2012 21:01 от AlexFlex.
Спасибо сказали: Locus

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 14 Сен 2012 11:36 #2053

  • Locus
  • Locus аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Спасибо, AlexFlex!

Как раз мой вопрос и касался возможности ST814 управлять реле без Vera
в зависимости от текущей температуры в помещении, заданной температуры и их разницы

Документация к ST814 говорит немного о другом, и если ей следовать, то установка Ton=19, Toff=21 означает следующее:
1. Команда на включение будет произведена только при достижении текущей температуры 19 градусов.
2. Команда на выключение будет произведена только при достижении текущей температуры 21 градусов.

Фактически это означает, что если в комнате температура 5 градусов, и я установил Ton=19 и Toff=21, то команды на включение реле не поступит, поднять и поддерживать температуру на уровне 20 градусов я не смогу.

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 20 Сен 2012 18:51 #2071

  • OB
  • OB аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 273
  • Спасибо получено: 14
  • Репутация: 4
Ton и Toff задаются для получения гистерезиса. Если устройство будет иметь только одну температуру то будут постоянный дребезг прибора отопления из инерционности любой системы отопления. Предстаьте, что чувствительность прибора пол градуса. Тогда в системе без гистерезиса, как только температура опустится на эти пол градуса, система тутже включит отопление, и тут же его выключит так как к термостату придет теплая волна воздуха.

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 21 Сен 2012 07:19 #2072

  • Locus
  • Locus аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Гистерезис - это всегда хорошо :)

Вопрос же был именно о датчике ST814 и его умении измерять разницу температур, а не реагировать на прохождение конкретной температуры.

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 21 Сен 2012 07:32 #2073

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Locus,

Вы абсолютно правы в части буквальной интерпретации инструкции. Ну не очень удачно она составлена ;) Действительно, если ее понимать буквально, то регулировки температуры не выйдет. Но стоит добавить (мысленно) уточнения...
1. Команда на включение будет произведена только при достижении текущей температуры 19 градусов, когда температура в помещении снижается (при T'<0).
2. Команда на выключение будет произведена только при достижении текущей температуры 21 градусов, когда температура в помещении повышается (при T'>0).

Итак, по Вашему примеру: если установить пределы 19 и 21, и температура в помещении 5 градусов, термостат включит реле (т.к. текущая температура "прошла вниз" точку включения :) ). Затем, температура растет, проходит 19 градусов, но команд никаких нет, т.к. T'>0, подходит к 21, проходит 21 и тут термостат командует "выключить реле".

Далее, температура снижается, подходит к 19, проходит 19 и тут термостат командует "включить реле".

Есть климат контроль! :) Но нет измерения разницы температур, т.к. она (разница) никому не нужна... Или Вам нужна, тогда поясните, плиз, зачем?
Последнее редактирование: 21 Сен 2012 07:32 от AlexFlex.

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 21 Сен 2012 07:35 #2074

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Кстати, предположу, что такое конфигурирование термостата (двумя разными лимитами) дает возможность ему работать не только "на нагрев", но и "на охлаждение". При этом, естественно, должно быть Toff < Ton.

Но это надо проверять...
Спасибо сказали: Locus

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 21 Сен 2012 07:46 #2075

  • Locus
  • Locus аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Спасибо, AlexFlex!

Если ST814 работает так, как Вы написали (мысленно уточнили :)), то это здорово!

На пробу куплю одно устройство, проверю.

Re: Датчик температуры EVR_ST814 и какое-либо силовое 03 Окт 2012 07:47 #2122

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Добрый день подскажите как правильно настроить датчик ST814 ?
Постоянно показывает max 50 гр.