Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.

+7 495 204-27-80

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA

Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 26 Нояб 2012 10:10 #2378

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Я решил открыть эту тему, купил датчик, подключил ВЕРА увидела, входа работают.
Но распознается как три датчика движения. Два для комутируемых Входов, а другой для температурных датчиков.
Кто пробовал подключать и выводить корректно температуру.

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 26 Нояб 2012 23:17 #2381

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
А датчики Вы подключили? Вроде не должно быть сложностей. Посмотрите еще здесь
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Последнее редактирование: 26 Нояб 2012 23:18 от Acute.

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 27 Нояб 2012 06:37 #2408

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Как я понял, как только я подключу температурные датчики, они появятся в системе ?

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 27 Нояб 2012 06:43 #2409

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
СПАСИБО все понял.

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 09 Апр 2013 11:30 #3135

  • lacost
  • lacost аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 16
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Подключил 4 термодатчика. Почти неделю все было хорошо. Затем по очереди стали "отваливаться" датчики, и за 4 дня все 4 стали показывать одну и ту же температуру (каждый датчик показывает свою последнюю).

Кто-то с подобным поведением сталкивался?

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 09 Апр 2013 12:11 #3137

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Проверьте качество соединений. Шина 1-Wire, которая используется в данном сенсоре очень капризна к качеству контакта. Также нужно обратить внимание на длину линии.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 09 Апр 2013 12:22 #3138

  • lacost
  • lacost аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 16
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Соединения в норме. Уже проверял.
Длина кабеля - 2 линии по 10 метров. На концах каждая расходится на 2 датчика. Датчики припаяны к жилам.
Кабель - UTP витая пара.

Если ничего с кабелем не делать, удалить устройство из контроллера (вера2) и опять добавить - датчики начинают показывать температуру, но затем через некоторое время опять отваливаются.

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 10 Апр 2013 08:51 #3140

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Судя по описанию проблемы дело в самом FGBS-001, как будто он подвисает. Но мне в это с трудом верится. Можно, конечно, и поменять, но как бы результат тот же не был.
Как вариант - подключить 4 датчика напрямую и проверить.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 10 Апр 2013 09:06 #3142

  • lacost
  • lacost аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 16
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
По идее - если сенсор подвисает - то "перезагрузка" сенсора должна это подвисание убирать. А у меня - отключение питания никак не влияет. Данные не поступают. Помогает только удаление сенсора из веры и новая инициализация.

Сегодня попробую подключать попеременно термо-датчики напрямую в сенсор.
Последнее редактирование: 10 Апр 2013 09:08 от lacost.

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 10 Апр 2013 09:36 #3143

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
А это уже особенности данного сенсора. В инструкции сказано, что при подключении датчиков температуры сенсор нужно исключить и включить в сеть Z-Wave. Поэтому сброс питания тут ничего не даст. А вот "отваливание" датчиков из-за плохого контакта как раз и будет давать такой эффект.

У меня с датчиками DS18B20 были случаи "отваливания" в других схемах - на обычной макетной отладочной плате, где все остальные элементы вели себя стабильно, а также на разъемах. Поэтому не спроста обратил внимание на контакт.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Последнее редактирование: 10 Апр 2013 09:43 от Acute.

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 10 Апр 2013 09:39 #3144

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Еще для таких "слабосигнальных" шин очень нехорошо топологию делать хитрую, не "шинную". Попробуйте повесить те же 4 датчика, но шлейфом, друг за другом. Или для начала попробуйте отключить одну линию, посмотрите, будут ли "отваливания" датчиков

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 10 Апр 2013 10:08 #3145

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Кстати да, тоже вариант, что из-за топологии звезда отваливаются.
Т.к. у Вас витая пара проложена, то по идее можно без перекладки кабелей перейти на топологию "шина". Длина увеличится на 10 м. Просто в месте окончания одного шлейфа нужно сделать последовательное соединение со свободными жилами и их с другой стороны подключить к следующему шлейфу. В общем, есть разные варианты, нужно пробовать.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 15 Апр 2013 09:25 #3165

  • lacost
  • lacost аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 16
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Подключил 1 датчик в сенсор. Результат - нулевой. Вера показывает старые значения температуры.

Всплыл вот какой момент:
У меня универсальный сенсор и AEON HEM находятся в гараже. Сенсор на одной стене (ближней к дому) - HEM на противоположной стене - дальней от дома.

В субботу утром (в 2 часа) - перестала приходить одна фаза. 2 остальные приходили нормально. Вечером смотрю - все 3 перестали приходить. Сам HEM - недоступен.

В конфигурации HEM в AutoRoute: 8-85x,0-190x
8 - это FGBS-001.

Доступ к FGBS-001 нормальный. По идее связь между FGBS-001 и HEM - должна быть.

Может быть с Верой проблема какая? а с HEM и FGBS-001 все ОК?
Последнее редактирование: 15 Апр 2013 09:26 от lacost.

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 15 Апр 2013 10:08 #3169

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Похоже просто не добивает. Как вариант - попробовать поставить розеточный выключатель или микромодуль какой, т.е. ретранслирующее устройство. FGBS-001 не является ретранслятором и если не ошибаюсь, HEM тоже.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 15 Апр 2013 13:29 #3171

  • lacost
  • lacost аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 16
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Попробую конечно... только меня смутило то, что сначала перестала считаться одна из фаз, а потом вовсе все отказало.

Ну а с FGBS-001 что делать?
Датчик подключен только один.
Есть какой-то способ более детально посмотреть что происходит в коммуникации FGBS-001-датчик? Может быть есть возможность как-то подебажить?
Последнее редактирование: 15 Апр 2013 13:31 от lacost.

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 15 Апр 2013 14:11 #3172

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
lacost пишет:
Подключил 1 датчик в сенсор. Результат - нулевой. Вера показывает старые значения температуры.
А как Вера может показывать "старые" показания, если вы должны были удалить сенсор и включить его заново?

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 15 Апр 2013 14:34 #3173

  • lacost
  • lacost аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 16
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Было 4 датчика подключенных по хитрой звезде.
Я взял один из этих 4-х и подключил его напрямую в FGBS-001.

Сенсор не удалял и не добавлял заново.

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 15 Апр 2013 18:27 #3174

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
В инструкции написано, что надо исключать и включать заново. Поэтому, если Вы хотите проверить работу с одним сенсором на короткой линии, исключите FGBS из сети Z-Wave, подсоедините сенсор, а потом включите в сеть Z-Wave заново.

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 22 Апр 2013 08:52 #3188

  • lacost
  • lacost аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 16
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
По HEM:

Странным образом опять стали приходить данные с датчика. Но, как и до потери связи - приходит только с 2-х фаз.

Что посоветуете? Как локализовать проблему?

Re: Универсальный сенсор Z-Wave Fibaro FGBS-001 + VERA 22 Апр 2013 08:56 #3189

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
По третьей фазе нет вообще показаний или они "старые"?
Время создания страницы: 0.141 секунд