ТЕМА: Помогите с схемой подключения датчиков движения

Помогите с схемой подключения датчиков движения 25 Авг 2014 16:13 #8765

  • novos
  • novos аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • HC2
  • Сообщений: 84
  • Спасибо получено: 4
  • Репутация: 0
Добрый день, хочу поставить обычный датчики движения для улицы, разбросать к примеру 4 штуки по периметрам дома. Затем их все свести или по отдельности в бинарный датчик
FIB_FGBS-001 так можно? При обнаружение движения с любой стороны я буду оповещать HC2 затем в ночное время включать сирену или ставить на такой типа сигнализации.

Я просто не понимаю датчики движения что продаются они на 220V и подключаются к лампочке включить/выключить. У них такая схема в основном



А как подключить их к бинарному датчкиу фибаро?

Помогите с схемой подключения датчиков движения 25 Авг 2014 18:22 #8771

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Нужно развязывать 220В и вход сенсора. Как вариант, вместо лампочки ставите реле с обмоткой на 220В, а контакты реле заводите на бинарный сенсор
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Помогите с схемой подключения датчиков движения 25 Авг 2014 18:41 #8773

  • novos
  • novos аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • HC2
  • Сообщений: 84
  • Спасибо получено: 4
  • Репутация: 0
Тоесть другими словами что мне нужно замкнуть контакты вместо лампочки? Поставить просто реле любое на 220V чтоб при обнраужение движения он его замыкал а не включал свет? А далее я уже эти контакты два подключаю к бинарному датчику и буду получать в HC2 уведомления и смогу настроить команды включения сирены допустим?

Помогите с схемой подключения датчиков движения 26 Авг 2014 11:16 #8779

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Да, но "замкнуть контакты вместо лампочки" это будет КЗ! Вместо лампочки нужно подключить обмотку реле, ведь в этом месте появляется 220В при срабатывании датчика.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Спасибо сказали: novos

Помогите с схемой подключения датчиков движения 26 Авг 2014 11:33 #8781

  • novos
  • novos аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • HC2
  • Сообщений: 84
  • Спасибо получено: 4
  • Репутация: 0
Спасибо, тоесть мне подойдет контактор на 220V любой. Он будет работать как реле.

Помогите с схемой подключения датчиков движения 26 Авг 2014 11:45 #8782

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Да, если удобнее применить контактор, то пойдет. Хотя можно было бы взять малогабаритное реле и разместить его внутри датчика или же вообще доработать датчик таким образом, чтобы он не выдавал 220В на выходе. Как правило, внутри датчика уже стоит обычное реле, один контакт которого просто соединен с фазой, и если отсоединить этот контакт от фазы, то получится обычный выход типа "сухой контакт". В общем, вариантов масса.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Время создания страницы: 0.093 секунд