FGMS и включение димера 16 Нояб 2014 20:44 #9917

  • sergeyHL
  • sergeyHL аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Спасибо получено: 2
  • Репутация: 0
Уважаемые коллеги,

Имею FHCL и подключил кошачий глаз. Температуру меряем, освещенность то же, но вот детектирование движения - никак! То есть он судя по светодиоду видит движение но на контролер ничего не отправляет - в панели событий сработки нет. Может кто поможет советом?
Заранее Спасибо.

FGMS и включение димера 18 Нояб 2014 13:24 #9949

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Странно. Сбрасывать датчик кнопкой В не пробовали? (нажать и удерживать кнопку В 4-6 сек, загорится желтый светодиод, после чего отпустить и снова кратковременно нажать кнопку В). Светодиод должен моргнуть красным. Потом снова включить в сеть Z-Wave датчик.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

FGMS и включение димера 18 Нояб 2014 15:58 #9951

  • sergeyHL
  • sergeyHL аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Спасибо получено: 2
  • Репутация: 0
Пробовал.... не помогло

FGMS и включение димера 19 Нояб 2014 11:56 #9983

  • sergeyHL
  • sergeyHL аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Спасибо получено: 2
  • Репутация: 0
Урра, все спасибо за помощь.

После многократного сброса глаза и перезагрузки контроллера свершилось - заработал!