Здравствуйте. Я начинающий в этой теме. Вопрос: при добавлении в сеть Z-Wave датчика FGMS-001 (контр. Razbery) в настройках высвечивается только температура и освещенность. Нет тампера и самого датчика движения. Соответственно их нет и в приложениях. Удалял из сети, добавлял, проблема не решилась. Что делать? Может у кого есть опыт с такой проблемой. Тк решение на некоторые вопросы для меня непонятные я здесь находил.
недавно подключал этот датчик к z-way razberry - все видится только нужно свежую версию ставить, v2.3.6-rc8 на пример.
ставиться легко, Управление - Обновление ПО - Open Updater - обновиться до и в поле вбить версию на которую надо обновиться - v2.3.6-rc8
Все версии тут razberry.z-wave.me/z-way-server/?C=M;O=D
Сейчас проверить не могу, так как мой датчик оказался бракованный и работал только на расстоянии 2см от антенны контроллера.
А замена его еще в пути.
Последнее редактирование: 02 Окт 2017 23:54 от -Iliya-.
Большое спасибо, ПОМОГЛО.
Обновил до v.2.3.6-rc8, удалил устройства, сделал сброс на заводские настройки Razbery, добавил устройства и нормально. сейчас скрин сделаю.