fibaro Motion Sensor - интервал считывания темпера 08 Март 2021 08:32 #29284

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Есть HC2 5.60
fibaro Motion Sensor подключаю к HC2 в параметрах 62 хочу выставить передачу показаний температуры каждые 5 секунд (датчик от блока питания подключаю)
выставил значения в параметре 62, сохранил
захожу снова в датчик он в конйигурации пишет "Waiting for wakeup or synchronization."
и так уже сутки не может обновить значения
сцена где этот датчик передает движение, по движению отрабатывает моментально

подскажите как правильно изменить параметр 62 и внести его в датчик?

fibaro Motion Sensor - интервал считывания темпера 09 Март 2021 16:45 #29322

  • NorthLuc
  • NorthLuc аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Так после изменения параметра нужно принудительно ручками разбудить датчик. Там вроде на кнопку три раза нажать надо. После пробуждения датчик примет новые параметры. Простая сработка датчика не является его пробуждением и параметры он не принимает в таком случае.

Пять секунд не слишком много для передачи данных?? Хотя если от блока питания запитан... Но опять же, он эфир забивать будет постоянно.
Спасибо сказали: tunt

fibaro Motion Sensor - интервал считывания темпера 22 Март 2021 16:31 #29383

  • Marzuh
  • Marzuh аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 109
  • Спасибо получено: 10
  • Репутация: 1
Как тут заметили, нужно разбудить ручками 3 раза нажав на кнопку. Датчик начнёт моргать голубым.
На счёт 5 секунд тоже согласен. Чем вы таким управляете что вам нужна такая частота измерений. Водяное отопление вообще раз в полчаса-час нормально, электрическое отопление ну поставьте раз в пару минут.
Спасибо сказали: tunt

fibaro Motion Sensor - интервал считывания темпера 22 Март 2021 16:36 #29384

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
конфигурацию настрои как писали выше, в момент сохранения настройки пробудив датчик руками
настроил на передачу показаний каждые 5 секунд(датчик я распаял и запитываю от розетки)
а управлюет он у меня включением вытяжки на кухне когда температура поднимается(стоит внутри вытяжки)
это если жена забывает вытяжку включить

fibaro Motion Sensor - интервал считывания темпера 23 Март 2021 13:46 #29392

  • Marzuh
  • Marzuh аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 109
  • Спасибо получено: 10
  • Репутация: 1
Мы похожее решение делали по чтению токопотребления плиты (была электрическа). нормально работает.
Тогда посмотрите тресхолды и не ставльте большую частоту отправления информации центральной станции - можете разгрузить и сеть и контроллер