hrimfaxi пишет:
около 50-70 z-wave-устройств. Справится контроллер?
Справится. HC2 - один из самых "мощных", т.е. производительных контроллеров
hrimfaxi пишет:
Возможно создать сценарий, когда терморегулятор будет ориентироваться на внешний температурный датчик а не свой?
нет, Danfoss работает по своему собственному датчику. Если это категорически не устраивает, ставьте раздельный термостат (например, ST814) и реле с обычным сервоприводом. Но это возможно, если рядом с радиатором есть питание 220В. Хотя, как раз за "плотной шторой" можно безболезненно проложить провод
hrimfaxi пишет:
Для установки Danfoss'a вместо обычных механических терморегуляторов нужен переходник? Где его взять?
переходники под разные типы клапанов входят в комплект термостата
hrimfaxi пишет:
Каким образом можно управлять температурой в теплых полах?
Так же, как и обычным климатом: нужен датчик температуры, терморегулятор (контроллер) и исполнительное устройство (реле). Если теплые полы сконструированы для комфортного подогрева покрытия, то нужно мерять темпаратуру этого покрытия, можно использовать фибаровский датчик протечки со встроенным термодатчиком, либо фибаровский же геркон с подключенным датчиком, который можно прицепить на трубу "обратки". На гребенке, на каждый контур, нужно поставить сервоприводы, которые будут управляться реле. В контроллере написать сцены для простейшей терморегулировки.
hrimfaxi пишет:
В связи с этим вопрос - каким образом можно интегрироваться с этой системой с целью постановки/снятия на пульт ЧОПа и отображение состояния через iPad? Или оставить пожарно-охранную систему сугубо одельной от z-wave? Или выбросить существующую систему (такой вариант серьезно рассматривается) и поставить более дружественный к z-wave, но сертифицированый аналог, если такой существует?
Если Вы серьезно относитесь к охране, и ЧОП серьезный, то, на мой взгляд, оптимальный путь - вывести из ОПС контакты, соответствующие состоянию объекта (СНЯТО, ВЗЯТО, ЧАСТИЧНО, ТРЕВОГА, ПОЖАР) и завести их через бинарный сенсор в систему на Z-Wave. Таким образом, не снижая уровня надежности ОПС, вы получите инфу от ОПС для обработки в сценариях. Т.е. уходя из дома, не нужно нажимать кнопку "Выключить все", а достаточно поставить дом на охрану. То же самое при возвращении... Разумеется, эти состояния можно будет "отображать на iPad".
Если очень хочется какие-то датчики из Z-Wave завести на ОПС для реагирования ЧОПом, договоритесь, чтобы вам сделали ОТДЕЛЬНЫЙ шлейф для "ручной тревожной кнопки". Обсудите и договоритесь, как ЧОП будет реагировать на срабатывания по этой кнопке. После чего вместо кнопки в этот шлейф включаете Z-Wave реле, срабатывания которого прописываете в сценах контроллера как реацию на какие-то Z-Wave датчики. Ну, тут уже по желанию и фантазии
Если одного такого сигнала мало, договоритесь о нескольких "кнопках". Самое главное, чтобы ЧОП спокойно расценивал срабатыания по таким кнопкам не как прихоть какого-то оборудования, а как действия пользователей. Тогда они смогут справедливо повесить на вас ответственность за "несрабатывание" или "ложный вызов".
hrimfaxi пишет:
но управлять вентустановкой очень хочется, а именно регулировать частоту вращения вентилятора и получать alert'ы от её контроллера.
Вы уверены, что Корига рулит скоростью вентилятора? Сколько их видел, у них в программе только две ступени скорости вентилятора
Если у вас стоит отдельный регулятор, надо разобраться, чем он управляется - только вручную, или по 0-10 В, или по Modbus... Если ну уж очень хочется гибко управлять скоростью вентилятора - выкидывайте ее регулятор, ставьте FGD-211 и управляйте на здоровье! Только надо глянуть на конфигурацию установки - не будет ли ее "глючить" при снижении скорости вентилятора ниже номинальной?
Насчет алертов: Корига может выдавать много алертов только по протоколу, по умолчанию у него на один из выходов выведен "общий сигнал аварии". Ну, если у него есть свободные реле, можно вывести еще пару типов аварий, но без подробностей
hrimfaxi пишет:
Возможно лишь взять 12/24/48В DC от охранных датчиков,
Категорически не советую! А если еще и ЧОП узнает - вообще скандал будет...