Погодозависимое управление электрокотлом 07 Нояб 2014 16:04 #9806

  • int21h
  • int21h аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Здравствуйте. Есть идея собрать бюджетный вариант управления электро-котлом.
Исходные:
  1. дом с разведенным водяным отоплением от электро-котла и твердотопливного котла;
  2. бесхозный нетбук;
  3. убогий модуль управления электро-котлом с контролем температуры подачи и обратки, тены котла включаются через контактор.
Хочется:
  1. погодозависимое регулирование температуры обратки с учетом наличия двухтарифного счетчика;
  2. несколько временных зон на будние/выходные;
  3. естественно, стоп-нагрев по достижении заданной температуры в доме;
  4. возможность последующего расширения системы для управления твердотопливным котлом, контроль протечек, контроль температуры в сан-узле и т.д. и т.п.;
  5. потратить поменьше, пусть и ценой дополнительного гемороя.
Что требуется:
  1. USB-свисток, допустим, ZME_ZSTICKC;
  2. двухканальный релейный выключатель 2x1,5 кВт FIB_FGS-221;
  3. универсальный сенсор Z-Wave FIB_FGBS-001;
  4. цифровые датчики температуры.
К универсальному сенсору подключаем 4-ре датчика, один на улицу, второй в дом, третий на подачу, четвертый на обратку. Выключатель подключаем к контактору и насосу. С помощью библиотека OpenZWave и С# ваяем программную реализацию программируемого хронотермостата.
Собственно, что скажете в целом? Совместимость оборудования? Сложность использования библиотеки OpenZWave? Возможность использования готовых программных решений для этих целей?

Погодозависимое управление электрокотлом 07 Нояб 2014 16:22 #9807

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
int21h пишет:
Собственно, что скажете в целом?
если у вас в системе стоит ТТ котел, то вам категорически противопоказана погодозависимая автоматика. вы не сможете контролировать температуру подачи на ТТ котле. можно получить необратимые последствия: разрушение котла, а в некоторых случаях взрыв котла.
сначала давайте с этим разберемся, а потом дальше продолжим.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Погодозависимое управление электрокотлом 07 Нояб 2014 16:49 #9808

  • int21h
  • int21h аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
MixaSP пишет:
если у вас в системе стоит ТТ котел, то вам категорически противопоказана погодозависимая автоматика. вы не сможете контролировать температуру подачи на ТТ котле. можно получить необратимые последствия: разрушение котла, а в некоторых случаях взрыв котла.
сначала давайте с этим разберемся, а потом дальше продолжим.
Прямо на данный момент, регулировка подачи ТТ котла осуществляется термо-механической заслонкой, в перспективе планирую реализовать на нем, так называемый, "старт-стоп" режим работы с помощью электроники. Но так или иначе погодной зависимости на нем не будет.

Погодозависимое управление электрокотлом 07 Нояб 2014 17:33 #9809

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
а как вы планируете остановить горение угля/дров в ТТ котле, чтобы реализовать систему старт-стоп?
ТТ котел в связке с электрокотлом работать стабильно не может, у них разные принципы работы. ТТ котел может быть только резервным.

дайте ссылку на характеристики вашего электрокотла.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Погодозависимое управление электрокотлом 07 Нояб 2014 18:02 #9810

  • int21h
  • int21h аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
MixaSP пишет:
а как вы планируете остановить горение угля/дров в ТТ котле, чтобы реализовать систему старт-стоп?
Так же как сейчас реализовано плавное регулирование - воздушной заслонкой.
MixaSP пишет:
ТТ котел в связке с электрокотлом работать стабильно не может, у них разные принципы работы.
Ну, хз, за счет наличия какой-никакой автоматики на электрокотле они прекрасно работают в связке. Ставим на электро температуру обратки 45градусов, растапливаем ТТ, пока он прогревает свои 50литров и его контур замкнут, быстро прогреваем помещения электричеством. Когда ТТ прогрелся, его контур открывается трехходовым термовентелем, начинает гнать горячую воду в систему, при этом, что бы ТТ работал в режиме, ему необходимо, что-бы температура обратки была не ниже 55 градусов. Воот, к утру все дровишки прогарают, система остывает и в работу опять включается электро.
MixaSP пишет:
ТТ котел может быть только резервным.
В силу дороговизны электроэнергии, скорее это электрокотел резервный ))
MixaSP пишет:
дайте ссылку на характеристики вашего электрокотла
Обычный тэновый котел, три фазы по 3кВт каждая. Рулится автоматикой по температуре подачи и/или температуре обратки, с помощью контактора.

Погодозависимое управление электрокотлом 07 Нояб 2014 21:18 #9814

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
int21h пишет:
Обычный тэновый котел, три фазы по 3кВт каждая. Рулится автоматикой по температуре подачи и/или температуре обратки, с помощью контактора.

ну марка и модель-то у него есть? если он управляется по обратке или подаче, то у него есть определенный набор автоматики, который можно использовать в вашем случае. по обратке надо управлять котлом, если у вас высокая инерционность системы отопления, например если у вас много теплого пола, если у вас только радиаторы, то надо регулировать по подаче.

в идеале, чтобы топиться электрокотлом только по ночному тарифу нужно ставить теплоаккамулятор. я видел системы в домах без газа, где в подвале ставился ТА на 1,5-2 тонны и по ночному тарифу все прогревалось, а в дневное время котел стоял и расходовалась мощность накопленная ТА. так как у вас ТТ котел стоит, то мощность ТА можно уменьшить снизив объем теплоносителя в нем.

самый простой и дешевый способ это взять эквитермический комнатный термостат с внешним датчиком температуры. но возможно ли его использовать можно будет сказать, только увидев характеристики вашего электрокотла. современные газовые котлы в основном поддерживают погодозависимую автоматику. сейчас глянул пару современных электрокотлов, они тоже работают с погодозависимой автоматикой. если и ваш сможет, то вы сможете добиться от своего котла того, что вы хотите буквально за 5 тысяч рублей, что будет существенно дешевле, чем то же самое городить на z-wave, да еще и понадежнее.

что касается управления ТТ котлом по Z-wave, то тут надо много и очень много думать. это все не игрушки, для ТТ котлов нормальным режимом работы будет температура подачи 90-100 градусов, тут уже совсем другой подход нужен. если у вас нормативная температура обратки на ТТ котле 55 градусов, значит подача в диапазоне 65-75 градусов. если подача выше, то что-то у вас в СО не так. вы не выводите ТТ котел на рабочий режим, а значит КПД то номинала не дотягивает и получается, что часть топлива вы сжигаете в холостую.

электрокотел же 99% потребленной энергии превращает в тепло, а значит он работает существенно эффективнее ТТ котла.

ну в общем ладно, это я так, опять нудятину написал.
в общем дайте название котла, т.к. вы хотите потратить меньше денег с большим гемороем, предлагаю вам потратить меньше денег с меньшим гемороем.
если мало гемороя вас не устраивает вернемся к обсуждению вашего первого поста.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Погодозависимое управление электрокотлом 07 Нояб 2014 22:17 #9815

  • int21h
  • int21h аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
MixaSP пишет:
ну марка и модель-то у него есть? если он управляется по обратке или подаче, то у него есть определенный набор автоматики, который можно использовать в вашем случае.
Очаг Турбо 9 кВт
Электрический котел на базе блоков ТЭН нового поколения с использованием новейших импортных материаллов.
Поставляется в комплекте с ГАЛАН-НАВИГАТОР
Технические характеристики
вес: 5 кг
длина: 700 мм
мощность: 9 кВт
напряжение: 380 В 3 ф
для помещений до 250 м3
Рулится как и заявленно "навигатором" www.galan.ru/support/store/manual_ecrt_navigator.pdf, как следует из мануала и описания приблуды "истопник" (www.galan.ru/products/automatica/galan.istopnik.203.shtm), управляться он может любым внешним сигналом 9-12 вольт.
MixaSP пишет:
в идеале, чтобы топиться электрокотлом только по ночному тарифу нужно ставить теплоаккамулятор
В курсе, ставить негде.
MixaSP пишет:
самый простой и дешевый способ это взять эквитермический комнатный термостат с внешним датчиком температуры.
Те термостаты, что попадались, с функцией программирования по дням недели, стоят совершенно не гуманно, а если еще хотеть удаленное управление и обратную связь и надежное питание, и возможность подойти и ручками в кнопочку ткнуть, и возможность использавания беспроводных датчиков, и расширяемость, то такое мне вообще не встречалось ни за какие деньги..
MixaSP пишет:
если подача выше, то что-то у вас в СО не так. вы не выводите ТТ котел на рабочий режим, а значит КПД то номинала не дотягивает и получается, что часть топлива вы сжигаете в холостую.
Котел у меня с солидным запасом по мощности, что тоже не есть хорошо, с точки зрения режима работы, поэтому и хочу реализовать, этот самый старт-стоп режим, он обеспечивает условно импульсный режим котла, в котором тот или шпарит на полную мощность, или стоит в режиме тления, без промежуточных состояний. Что обеспечивает экономию порядка 20-30% топлива, даже в сбалансированных системах.
Да и вообще, дожить еще надо до начала реализации, этой идеи с ТТ. Пока бы человеческой рулилкой на электричество обзавестись )

Погодозависимое управление электрокотлом 07 Нояб 2014 23:21 #9816

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
int21h пишет:
Очаг Турбо 9 кВт
ну так бы сразу и сказали, что у вас Галан. а то с самого начала показалось, что полноценный котел. ничего против Галана не имею.

теперь о сложностях.
эквитермическое регулирование (по наружней температуре) реализуется термостатами, если котел поддерживает такую функцию, ваш так не может.
в таких термостатах есть определенный алгоритм по которому он поднимает или опускает температуру подачи в зависимости от наружной температуры.
это сложнее, чем просто включить один тэн/два тэна/три тэна. тут идет именно установка температуры теплоносителя.
вы можете попробовать создать такую кривую опираясь на датчики температуры на подаче/обратке и на улице и все это завязать на температуру внутри помещения, но это будет крайне сложно и нужна будет длинная и сложная отладка. это как раз тот самый геморой, который вы хотели.

вам нужно воспроизвести кривую отопления примерно как на картинке.

krivaya.jpg


вам нужен датчик, который будет контролировать температуру на улице, например банальный Dallas, но у него нижний предел измерения маленький, нужно найти что-то такое же, но с более широким диапазоном. а вот для обратки и подачи Даллас подойдет. и нужен термостат для точного измерения температуры в помещении, причем в самой холодной комнате, ставить в каждую комнату не имеет большого смысла, в остальных комнатах нужно отбалансировать систему. таким термостатом может выступить термостат специализированный под котлы, тут в соседней ветке обсуждали, либо, как вариант, Everspring, но первый вариант предпочтительней.

дальше нужно управляющее устройство для контакторов. двухканальное реле пойдет, если вы будете управлять двумя контакторами (двумя ТЭНами), а надо по идее три канала. если бы контакторы могли управляться низким напряжением, то можно было бы управлять одним RGBW модулем, там 4 канала.

ну и само собой нужен контроллер. можно стиком обойтись, если у вас все нормально с программированием и вы понимаете что нужно сделать, а можно взять нормальный контроллер и запрограммировать все там. но сложно это все и не факт, что заведется так как вы хотите.

честно говоря мне надо еще обдумать вашу систему, голова сейчас что-то не очень работает.
вы пока дополняйте данные, предлагайте свои мысли.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Погодозависимое управление электрокотлом 10 Нояб 2014 12:01 #9843

  • int21h
  • int21h аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Взял приложенную зависимость.
Она хорошо интерполируется формулкой Tk = a+b1*x+b2*x^2+b3*x^3+c1*y+c2*y^2+d1*x*y+d2*x^2*y+d3*x*y^2, где Тк - температура воды в котле, х - температура за бортом, у - коэффициент выбора кривой (как я понимаю, выбор коэффициента возможен только экспериментальным путем), остальное "коэффициенты Чапаева":
a = 20
b1 = -0,09322
b2 = 0,00173
b3 = 7,75011E-5
c1 = 20,70571
c2 = -0,04084
d1 = -0,75432
d2 = -0,00997
d3 = -0,03511
Болванка программной реализации регулирования так же прилагается.
Это вложение скрыто для гостей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть его.

Совместим ли датчик DS18B20+ с универсальным сенсором FIB_FGBS-001?
Вложения:
Последнее редактирование: 10 Нояб 2014 18:26 от int21h.

Погодозависимое управление электрокотлом 10 Нояб 2014 21:47 #9847

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
у меня с математическими формулами плохо. :)
я бы не стал делать зависимость такой длинной формулой, но каждому свое.
что касается графика и кривых, то вам из всех приложенных кривых нужна только лишь одна, наиболее подходящая именно вам, использовать все кривые не имеет смысла.
эквитермические термостаты работают именно по таком принципу, выбираешь ту кривую, которая наиболее отражает ваши потребности и вперед.

да, DS18B20 совместим с универсальным сенсором, это самая дешевая связка для получения температурных данных. на сенсор можно повесить несколько датчиков. где-то я читал статью, парни повесили на сенсор три таких датчика и установили на бойлер косвенного нагрева, один у дна, второй в середине, третий у верхушки и следили за изменением температуры в зависимости от интенсивности пользования горячей водой.

Вот оно. нашел статью :)
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Последнее редактирование: 10 Нояб 2014 21:53 от MixaSP.

Погодозависимое управление электрокотлом 10 Нояб 2014 22:22 #9848

  • int21h
  • int21h аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
MixaSP пишет:
я бы не стал делать зависимость такой длинной формулой, но каждому свое.
Вполне может быть, что несколько слагаемых можно и выкинуть, но поскольку недостатка производительности не предвидится, не вижу смысла заморачиваться с оптимизацией.MixaSP пишет:
эквитермические термостаты работают именно по таком принципу, выбираешь ту кривую, которая наиболее отражает ваши потребности и вперед.
Да, но ее сначало надо подобрать.. Воть подбор и реализован, причем коэффициент кривой можно изменять в широких пределах, что делает приблуду универсальной, хошь на отопление вешай, хошь на теплый пол.
MixaSP пишет:
да, DS18B20 совместим с универсальным сенсором
Ааатлична! Ждем зп и вперед за покупками ))

Погодозависимое управление электрокотлом 10 Нояб 2014 22:46 #9849

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
я вам предлагаю поэтапно покупать устройства. чтобы лишнего не купить. начинайте с температурных датчиков и универсального сенсора, ну и с контроллера конечно. не торопитесь пока термостаты покупать. попробуйте запустить пока только универсальный сенсор.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Погодозависимое управление электрокотлом 26 Фев 2015 13:15 #11337

  • int21h
  • int21h аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Как всегда во время, приказала долго жить автоматика от галана. Хороший повод приступить к практической части реализации проекта. К тому же, что все указанное в первом посте железо давно пылится на полке.
К головному ноуту на WinXP с помощью гугла и бубна прикрутил свисток ZME_ZSTICKC.
Поставил программу HomeGenie.
По приведенной в инструкции схеме подал питание на двухканальный выключатель FIB_FGS-221 и стал подключать его к сети. Раза с десятого установил, что делается это тремя быстрыми нажатиями на кнопочку В, и последующим подтверждением, опять же 3 быстрых нажатия.
Настроил выключатель в HomeGenie, протестил его с вольтметром, подключил к выключателю насос и контактор от греющих тенов. Поигрался со всем этим хозяйством и начал подключать универсальный сенсор. Собственно припаял к нему крону на питание и стал пытаться добавить в сеть, таким же образом как и выключатель. Но фиг там. Сделал свистку хардрезет, не помогло. Но таки эффект есть. Теперь и выключатель не желает подключаться к сети..
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?

Погодозависимое управление электрокотлом 26 Фев 2015 14:02 #11339

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Мыль одна - если свисток сбрасывался, то заново реле не включится в сеть, пока его сначала не исключишь.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Погодозависимое управление электрокотлом 26 Фев 2015 14:20 #11341

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
int21h пишет:
Собственно припаял к нему крону на питание
Само собой, сначала попробуйте исключение. Ну и проверьте фактическое напряжение питания сенсора, вдруг крона полуразряжена, а 9В - это нижний порог для FGBS...

Погодозависимое управление электрокотлом 26 Фев 2015 14:50 #11342

  • int21h
  • int21h аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Acute пишет:
Мыль одна - если свисток сбрасывался, то заново реле не включится в сеть, пока его сначала не исключишь.
Тонкости однако, выключатель исключать не пробовал.

AlexFlex пишет:
Ну и проверьте фактическое напряжение питания сенсора.
На работе нет возможности проверить, но язык подтверждает вашу мысль.
Доберусь до объекта буду проверять.

Погодозависимое управление электрокотлом 27 Фев 2015 11:03 #11349

  • int21h
  • int21h аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Ну что ж, с помощью советов старших товарищей удалось подключить и оживить железяки. По пути выяснилась интересная штука, в батарейках типа крона паршиво делают вывод минуса - он внутри батарейки плохо подключен, причем дефект был обнаружен на GP и одном из двух дюраселов. Лечится прижиманием контактной площадки к корпусу..
Вечером займусь прикручиванием термодатчиков к универсальному сенсору.

Погодозависимое управление электрокотлом 27 Фев 2015 22:55 #11356

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Не забудьте после прикручивания датчиков исключить и заново включить универсальный сенсор.

Погодозависимое управление электрокотлом 02 Март 2015 21:19 #11389

  • cok
  • cok аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 106
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 1
Вопрос - а можно ли газовый котел BAXI просто вырубать с помощью реле Fibaro ? Ну скажем стала температура +25 - выключить. Опустилась до +20 - включить. Или котел прикажет долго жить от таких действий ?
Последнее редактирование: 02 Март 2015 21:20 от cok.

Re:Погодозависимое управление электрокотлом 02 Март 2015 21:35 #11390

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
Если ваш котел поддерживает возможность управления внешним термостатом по принципу ВКЛ/выкл, то ничего котла не будет, это стандартная для него работа. Только гестерезис в 5 градусов это слишком много, люди бьются за 0,5 градуса.
Теперь что касается можно ли использовать реле фибаро. Да, можно. У реле фибаро сухой контакт, главное быть внимательным при подключении иначе придётся менять плату управления котла.
Но мне кажется это барство
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
  • Страница:
  • 1
  • 2
Время создания страницы: 0.194 секунд