Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.

+7 495 204-27-80

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Вентиляция, каскад реле, реле времени

Вентиляция, каскад реле, реле времени 27 Янв 2015 21:57 #10819

  • lemurs
  • lemurs аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 40
  • Репутация: 0
Есть вентиляционная установка, которая при замыкании одного входа (скорее всего там 12 или 24В) переходит на пониженный режим (это как раз то что требуется). Есть также один клапан, которым можно управлять выключателем (открыто/закрыто) - это второе что требуется. Необходимо выполнять эти действия синхронно.
В самом простом варианте схема выглядит так

Включаем выключатель. Установка переходит на низкую скорость и клапан закрывается. Выключаем - нормальная скорость и клапан открывается.

Теперь есть желание реализовать следующее.
Выключатель заменяем кнопочным. По нажатию кнопки - контакты замыкаются (установка низкая скорость, клапан закрыт) и включается таймер на 8 часов. Через 8 часов - автоматом все размыкается. Подскажите можно ли это реализовать на z-wave и какое оборудование потребуется?

Вентиляция, каскад реле, реле времени 27 Янв 2015 23:41 #10822

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
пожалуй вы обойдетесь одним Fibaro FGS-211 (контроллер подразумевается)
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Вентиляция, каскад реле, реле времени 27 Янв 2015 23:49 #10823

  • lemurs
  • lemurs аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 40
  • Репутация: 0
Как им коммутировать низковольтную линию? Параллельное реле?

Re:Вентиляция, каскад реле, реле времени 27 Янв 2015 23:53 #10824

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
Там сухой контакт. Само реле питается от 220, а коммутировать может низковольтную нагрузку.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Вентиляция, каскад реле, реле времени 28 Янв 2015 00:15 #10825

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Если клапаном в описании назван привод заслонки, отображенный в схеме, то ИМХО нужно два одноканальных модуля... Ибо одна цепь слаботочная (D11-GND), а вторая на 220В (L-Y) и даже один двухканальник не замкнет разные цепи.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Вентиляция, каскад реле, реле времени 28 Янв 2015 07:48 #10826

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
lemurs пишет:
Подскажите можно ли это реализовать на z-wave и какое оборудование потребуется?

Хм, а у вас уже используется Z-WAVE? Или Вы хотите дальше развивать эту систему? Вам надо управление через интернет? Если только на эту установку, "золотовато" получится...
Наверняка есть гораздо более простые варианты ...
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home

Вентиляция, каскад реле, реле времени 28 Янв 2015 14:25 #10829

  • lemurs
  • lemurs аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 40
  • Репутация: 0
Еще не используется. идет ремонт. Сейчас как раз прокладка кабеля.
По окончанию ремонта (примерно через 2 месяца) - буду ставить z-wave т.к дешевых альтернатив не нашел.
Поэтому и вопросы, что увязывать в систему.

Хочется увязать в систему малой кровью. Ставить 2 z-wave реле - действительно слишком "золотовато"

Вентиляция, каскад реле, реле времени 28 Янв 2015 14:39 #10830

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Ну тогда, как вариант, на выход одноканального микромодуля навесить промежуточное реле, которое будет замыкать эти две цепи.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Вентиляция, каскад реле, реле времени 28 Янв 2015 18:35 #10835

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
lemurs пишет:
буду ставить z-wave т.к дешевых альтернатив не нашел.

Что то я не очень понял, но ежели это всё, что вы хотите, почитайте про GSM контроллер CCU422, или подобное
Будет в разы дешевле. Если бы мне не нужны были бы радиоканальные девайсы и ЖПРС канал, я бы пользовался подобными контроллерами или ардуиной...
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home
Последнее редактирование: 28 Янв 2015 18:44 от aov.

Вентиляция, каскад реле, реле времени 29 Янв 2015 08:25 #10851

  • lemurs
  • lemurs аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 40
  • Репутация: 0
Acute пишет:
Ну тогда, как вариант, на выход одноканального микромодуля навесить промежуточное реле, которое будет замыкать эти две цепи.

Спасибо. Думаю это и будет оптимальная схема.
Время создания страницы: 0.142 секунд