Как правильно написать сцену 05 Фев 2019 14:08 #25865

  • Stoyan
  • Stoyan аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 62
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Всем привет

Необходимо решить задачу - включать свет по движению, не выключать пока там кто есть, выключить через 1 мин (например) после того как никто не двигается (датчик не срабатывает).
Имеем HC2, выключатель TKB и Датчик движения Fibaro (глаз)
Каким образом лучше настроить эту связку для включения:
- два сценария (1. если сработал датчик движения включить свет. 2. Если датчик движения не срабатывает 1 мин - свет выключить)
или все можно сделать в одном сценарии?
или попробовать через ассоциацию?

Буду рад рекомендациям.

Как правильно написать сцену 05 Фев 2019 15:20 #25868

  • Nam
  • Nam аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 280
  • Спасибо получено: 40
  • Репутация: 3
Такая сцена легко реализуема в одном блоке

Зашел чел, датчик включил свет + выключил спустя 60 секунд, если есть движение все повторяется.


2019-02-05_12-15-25.png
Последнее редактирование: 05 Фев 2019 15:20 от Nam.

Как правильно написать сцену 05 Фев 2019 15:21 #25869

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Дык и сцена не нужна. Ассоциируете глаз с выключателем, у датчика через параметры задается время выключения. Если надо, еще и освещенность. Всё
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Как правильно написать сцену 05 Фев 2019 16:41 #25872

  • Stoyan
  • Stoyan аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 62
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
А если включить с кнопки - сцена выключит свет?

Как правильно написать сцену 05 Фев 2019 16:57 #25874

  • Nam
  • Nam аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 280
  • Спасибо получено: 40
  • Репутация: 3
Если датчик обнаружит движение, то при любом положении выключателя свет будет выключен после 60 сек.

Как правильно написать сцену 05 Фев 2019 17:01 #25875

  • Stoyan
  • Stoyan аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 62
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
логика ясна.
другой вопрос:
Заходим в устройства видим там выключатель TKB - он выключен, кликаем на вкл - внизу появляется надпись красным - "передача не удалась"
Что это может быть?

Как правильно написать сцену 05 Фев 2019 17:18 #25876

  • Nam
  • Nam аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 280
  • Спасибо получено: 40
  • Репутация: 3
Это проблемы со связью, обычно с устройствами которые имеют питание от сети таких проблем быть не должно, при условии, что контроллер находится на адекватной дальности, плюс проверьте может выключатель что то экранирует?

Как правильно написать сцену 05 Фев 2019 17:21 #25877

  • Stoyan
  • Stoyan аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 62
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
на что влияет "отметить как умерший - нет или да"
и еще есть вот такое joxi.ru/p27KvY7HowDnG2
что это за устройство "16"? Это правая клавиша выключателя?
Последнее редактирование: 05 Фев 2019 17:25 от Stoyan.

Как правильно написать сцену 07 Фев 2019 00:13 #25881

  • Stoyan
  • Stoyan аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 62
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Nam пишет:
Такая сцена легко реализуема в одном блоке

Зашел чел, датчик включил свет + выключил спустя 60 секунд, если есть движение все повторяется.

что то не работает((( свет включается, а потом такое ощущение что включается второй раз после движения но через включение.

Как правильно написать сцену 07 Фев 2019 00:14 #25882

  • Stoyan
  • Stoyan аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 62
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Acute пишет:
Дык и сцена не нужна. Ассоциируете глаз с выключателем, у датчика через параметры задается время выключения. Если надо, еще и освещенность. Всё

Что то с ассоциируюсь в группу 1 глаза устройств выключатель и ничего не происходит((

Как правильно написать сцену 07 Фев 2019 03:08 #25883

  • Nam
  • Nam аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 280
  • Спасибо получено: 40
  • Репутация: 3
Проверьте, во втором блоке точно стоит выключить?
И приведите скриншот пож, в том числе и по ассоциации.

Как правильно написать сцену 07 Фев 2019 10:46 #25884

  • Stoyan
  • Stoyan аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 62
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Вот скрин сцены.
Еще раз что происходит:
1. Срабатывает датчик движения
2. С некоторой задержкой - очень не комфортной - срабатывает выключатель - ON.
3.1. если не двигаться - то свет выключается.
3.2. если в период горения дать датчику дать сработать, ощущение что, он как то тормозит, и реагирует на движение только через некоторое время, отрабатывается первое срабатывающие по времени (выкл) и только потом опять включается. Нет безразрывного горения света в период движения.

Может быть проблема в настройке датчика движения? я случайно обнаружил тучу параметров(((

и еще, конечно не правильно включать свет днем))), но вот никак не могу определить освещенность после которой надо будет включить свет. Прикрываю датчик рукой - и на web не меняеются люксы ну по крайней мере он лайн.
Вложения:
Последнее редактирование: 07 Фев 2019 11:10 от Stoyan.

Как правильно написать сцену 26 Фев 2019 17:08 #26030

  • Vladimir_st
  • Vladimir_st аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • FIBARO Home Center 2, Zipato zipabox
  • Сообщений: 74
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 0
Тоже мучаюсь с этим, толком нигде не написано:( Я понял что освещенность можно настроить только , как условия срабатывания датчика движения.
Т.е. если отключил его днем то и движение днем он регистрировать не будет.
Ночью работает -днем спит.

Как правильно написать сцену 26 Фев 2019 17:20 #26031

  • Stoyan
  • Stoyan аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 62
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Vladimir_st пишет:
Т.е. если отключил его днем то и движение днем он регистрировать не будет.
Ночью работает -днем спит.

Можно и так. Там есть для этого параметр которы день от ночи отличает.

«замер» освещенности оказывается также настраивается. Я изменил параметры 40 и 42 и все стало работать более менее)))

Как правильно написать сцену 26 Фев 2019 19:04 #26032

  • Vladimir_st
  • Vladimir_st аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • FIBARO Home Center 2, Zipato zipabox
  • Сообщений: 74
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 0
А в режиме охраны он будет работать если его отключить по освещенности?

Как правильно написать сцену 26 Фев 2019 19:06 #26033

  • Stoyan
  • Stoyan аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 62
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
как я понимаю режим охраны это такой же датчик как и освещенности и это не влияет на охрану.
охрана=движение по всей видимости

Как правильно написать сцену 26 Фев 2019 19:11 #26034

  • Vladimir_st
  • Vladimir_st аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • FIBARO Home Center 2, Zipato zipabox
  • Сообщений: 74
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 0
Ну там же весь смысл, что датчик движения отключается в светлое время суток. Т.е. реакции на движение не будет, какая тогда охрана?

Как правильно написать сцену 27 Фев 2019 11:04 #26040

  • Stoyan
  • Stoyan аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 62
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
там вроде можно включить датчик движения и датчик освещенности по отдельности или сильно загрубить их восприимчивость
Время создания страницы: 0.126 секунд