Re: Как настроить ZXT-120 в Вере 12 Апр 2013 21:14 #3155

  • DenisCW
  • DenisCW аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Репутация: 0
А как сохранить настройки? А то что не делаю, но в параметре current value ничего нет :(

image.jpg
Последнее редактирование: 12 Апр 2013 21:15 от DenisCW.

Re: Как настроить ZXT-120 в Вере 13 Апр 2013 12:32 #3158

  • DenisCW
  • DenisCW аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Репутация: 0
В первый раз сохранил 49 вариант кодов. Теперь хочу попробовать 73, но какие варианты не пробую, значение current остается в значении 49.

Пробовал и отключать 120 от сети и оставлять на батарейках, и включал... все без изменений :( удалял настройки и вводил заново - все равно 49

Re: Как настроить ZXT-120 в Вере 13 Апр 2013 13:31 #3159

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Вы кнопку SAVE нажимаете? Что Вера пишет при этом?

Re: Как настроить ZXT-120 в Вере 15 Апр 2013 08:46 #3163

  • DenisCW
  • DenisCW аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Репутация: 0
Вроде вопрос решился - я так понял что настройки сохраняются не сразу. Т.е. ввожу данные, SAVE, пишет что сохранены... но в параметре current date старое значение. Я психанул выключил, минут через 30 решил еще раз попробовать - захожу смотрю, а там уже нужное значение.

Re: Как настроить ZXT-120 в Вере 15 Апр 2013 09:55 #3166

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Это азы работы с Z-Wave. Для настройки батареечных устройств их нужно каждый раз пробуждать вручную, иначе они будут сконфигурированы только после пробуждения по таймеру. Советую почитать эту тему нашего Help
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Как настроить ZXT-120 в Вере 27 Апр 2013 19:23 #3226

  • sergoen
  • sergoen аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Репутация: 0
Помогите настроить устройство ZXT-120 в Вере для управления кандеем Панасоник или дайте ссылочку на инструкцию на русском языке . Спасибо!Какой код для панасоника ?
Последнее редактирование: 27 Апр 2013 21:57 от sergoen.

Как настроить ZXT-120 в Вере 26 Май 2014 16:02 #7662

  • DenisCW
  • DenisCW аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Репутация: 0
Подскажите плиз: кондер Митсубиши не получилось настроить по готовым кодам, поэтому пытаюсь настроить команды вручную. Off настроил через 0... On я так понимаю это 5 параметр... Дальше вопрос - надо каждый раз вводить новый параметр через "добавить конфигурацию" или каждый раз во второй строке просто менять 0... потом 5 и программировать?

Как настроить ZXT-120 в Вере 26 Май 2014 16:04 #7663

  • DenisCW
  • DenisCW аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Репутация: 0
Какие параметры программировать для +/- температуры?

Как настроить ZXT-120 в Вере 26 Май 2014 16:31 #7664

  • rsergio
  • rsergio аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 227
  • Спасибо получено: 35
  • Репутация: 4
Кстати, может кому будет полезно - настраивал по кодам для своего Панасоника и тоже не получилось вначале.
Потом выяснилось, что в отличии от пульта, у ZXT-120 очень маленький радиус действия, поэтому смена кодов ни на что не влияла т.к. он просто не добивал.
Поднес передатчик вплотную к кондиционеру и первый же код сразу же заработал, да и остальные тоже работали с маленькими отличиями.

Как настроить ZXT-120 в Вере 26 Май 2014 16:55 #7666

  • DenisCW
  • DenisCW аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Репутация: 0
rsergio пишет:
Кстати, может кому будет полезно - настраивал по кодам для своего Панасоника и тоже не получилось вначале.
Потом выяснилось, что в отличии от пульта, у ZXT-120 очень маленький радиус действия, поэтому смена кодов ни на что не влияла т.к. он просто не добивал.
Поднес передатчик вплотную к кондиционеру и первый же код сразу же заработал, да и остальные тоже работали с маленькими отличиями.

согласен! но получается что выключение работает, а настроить сл команду пока не получается :( Или включение не 5... или я не могу после 1 команды 2 поставить :(... короче пока пробую

Как настроить ZXT-120 в Вере 28 Май 2014 10:47 #7729

  • DenisCW
  • DenisCW аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 37
  • Репутация: 0
И все таки.... при программировании самостоятельном, выключение это параметр 0... а включение? 5? Не могу второй день справиться :( Запоминает только 1 параметр, и похоже только на 0 параметре.... или 5 это что-то другое, или я не правильно программирую...

Судя по всему так делать неправильно?
f.jpg


Но если 3 строку убрать, а изменения делать во второй последовательно, сначала на 0, потом на 5 - то 0 он запоминает или включение или выключение (смотря что ткну на пульте) а на 5 ничего не запоминает :(

Укажите плиз где неправильно:

прописываю 1 строку.... потом добавляю 2. Сохраняю настройки, 120 мигает 1 раз - жму на него пультом выключение.... моргает 2 раза.... выключение работает. Потом меняю 0 на 5, жду пока он мигнет... так чтобы 2 раза нет, я бы сказал что 2 и сразу еще 1, жму включение на пульте - мигает примерно так же... 3 раза.... но не 6, что свидетельствовало бы о не принятии сигнала.... и все равно работает только выключение :(

Как настроить ZXT-120 в Вере 28 Май 2014 11:40 #7735

  • rsergio
  • rsergio аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 227
  • Спасибо получено: 35
  • Репутация: 4
DenisCW пишет:
Судя по всему так делать неправильно?

Первое что заметил - нужно использовать "1 byte dec" вместо "2 byte dec".

Ставим 27 параметр "1 byte dec" = 000
Ставим 25 параметр "1 byte dec" = 0
Жмем "Save", как только ZXT-120 моргнет два раза жмем на пульт, он моргает еще два раза - все ОК
Ставим 25 параметр "1 byte dec" = 1
Жмем "Save", как только ZXT-120 моргнет два раза жмем на пульт, он моргает еще два раза - все ОК
Ставим 25 параметр "1 byte dec" = 2
...

Только что проверил - все работает. Иногда мигает 6 раз, значит идем дальше - забиваем в 25 параметр следующие число, а к этому возвращаемся позже

Как настроить ZXT-120 в Вере 12 Июль 2014 00:11 #8422

  • Pustota
  • Pustota аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 29
  • Репутация: 0
Подскажите пожалуйста код кондиционера Electrolux. В инете искал - нету. :(
Напольный, если что. Правда, какая разница...

Как настроить ZXT-120 в Вере 12 Июль 2014 14:10 #8424

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Коды кондиционеров зашиты в устройство раз и навсегда. Если конкретной модели нет, то только подбирать из имеющихся или самостоятельно обучать с помощью своего пульта. Перечень поддерживаемых устройством производителей выложен у нас на сайте
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Как настроить ZXT-120 в Вере 12 Июль 2014 22:56 #8426

  • Pustota
  • Pustota аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 29
  • Репутация: 0
Я в курсе, что зашиты. Я спросил как раз, что может кто-нибудь знает код или подбирал? Перечень видел. Вопрос остается открытым.

Как настроить ZXT-120 в Вере 28 Сен 2014 22:23 #9243

  • Pustota
  • Pustota аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 29
  • Репутация: 0
Пробую обучить с пульта.
А надо каждый раз добавлять параметр 25-й через Add configuration setting ? Или перезаписывать значение после каждой команды с пульта?
Я перезаписывал, мне ZXT моргал два раза, но потом сам не включал кондей.

Как настроить ZXT-120 в Вере 02 Фев 2015 23:23 #11009

  • homedist
  • homedist аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 171
  • Спасибо получено: 19
  • Репутация: 2
Zxt-120 настроил под кондиционер (Toshiba старенький, код 71), а температура на пульте и режим не меняется, это нормально?
Vera Lite UI7+Remotec zxt-120 + Sonos Play 1 + Fibaro FGMS-001 + Logitech Ultimate Hub + Netatmo Weather Station

Как настроить ZXT-120 в Вере 03 Фев 2015 00:03 #11011

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
На пульте кондиционера? А он проводной или беспроводный?

Как настроить ZXT-120 в Вере 03 Фев 2015 00:19 #11012

  • homedist
  • homedist аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 171
  • Спасибо получено: 19
  • Репутация: 2
AlexFlex пишет:
На пульте кондиционера? А он проводной или беспроводный?
Да, на родном пульте кондиционера, беспроводной
Vera Lite UI7+Remotec zxt-120 + Sonos Play 1 + Fibaro FGMS-001 + Logitech Ultimate Hub + Netatmo Weather Station

Как настроить ZXT-120 в Вере 03 Фев 2015 00:27 #11014

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Кхм... а как, по-вашему, пульт может узнать о том, что вы кондиционером управляете с конвертера? У пульта с кондиционером связь в одну сторону - пульт подает команды кондиционеру, он (пульт) ничего не знает о состоянии кондиционера, даже если сам отправил команду. Не говоря уже о том, когда кондиционер получил команду от другого устройства...

Так что все нормально у вас :)
Последнее редактирование: 03 Фев 2015 00:30 от AlexFlex.