Так как пока ответов нет, решил еще раз проштудировать инструкцию.
Задумался над параметрами Alarm:
Possibility to change the configuration of the following parameters [30 - 33].
0 - DEACTIVATION - the device does not respond to alarm data frames
1 - ALARM RELAY ON - the device turns on after detecting an alarm 2 - ALARM RELAY OFF - the device turns off after detecting an alarm
3 - ALARM FLASHING - the device periodically changes its status to the opposite, when it detects an alarm within 10 min.
Пункт 3 очень похож на то что происходит. Правда не уверен что именно так periodically (у меня очень часто прямо трещит =) было задумано производителем. Попробую поиграться с параметром. По дефолту 3 режим задан для случаев:
Parameter No. 30 - General Alarm, set for relay no. 1.
Default value: 3[byte] ALARM FLASHING
Parameter No. 32 - Smoke, CO, CO2 Alarm. Set for relay no. 1.
Default value: 3[byte] ALARM FLASHING
Время мигания тоже задается:
Parameter No. 39 - Active flashing alarm time.
Default value: 600
Available configuration parameters: [1-65535][ms]
Попробую отключить этот Alarm к черту. Посмотрим, поможет ли.