Fibaro RGBW-1 20 Май 2014 10:13 #7377

  • kam711
  • kam711 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
filippsu пишет:
Какие устройства (ленты, лампы ) подходят ?
Вопрос остался открытым - какие лампы подходят с учетом управления яркостью? насколько понимаю стандартные варианты на 12 В димироваться не будут. Разбирать как-то мало хочется.

Fibaro RGBW-1 20 Май 2014 10:15 #7378

  • kam711
  • kam711 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
Acute пишет:
IN1-IN4 управляют локально каждым выходом (вкл.,выкл.. рег. яркости)
Что-то не очень понял как регулировать яркость на одном канале - просто удерживается клавиша моностабильного выключателя?

Fibaro RGBW-1 20 Май 2014 17:29 #7387

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Да, как и в случае управления диммером с моностабильного выключателя (быстрое нажатие- вкл/выкл, удержание - регулировка)
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Спасибо сказали: kam711

Fibaro RGBW-1 20 Май 2014 17:51 #7392

  • kam711
  • kam711 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
Еще вопрос - вера модуль нормально понимает или требует самоотречения?

и еще - по светодиодным лампам все таки у кого-то есть опыт с цоколем G5.3?

и по блоку питания - что можно юзать?

как-то много вопросов получается :)

Fibaro RGBW-1 20 Май 2014 18:02 #7393

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
kam711 пишет:
Еще вопрос - вера модуль нормально понимает или требует самоотречения?

Нормально, но не будет красивостей в виде круга для настройки цвета, как это сделано у контроллеров Fibaro
У вера это выглядит так :

kam711 пишет:
и еще - по светодиодным лампам все таки у кого-то есть опыт с цоколем G5.3?

а в чем вопрос? все должно работать и диммериться

kam711 пишет:
и по блоку питания - что можно юзать?

любой, подходящий по мощности
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Спасибо сказали: kam711

Re: Fibaro RGBW-1 20 Май 2014 18:45 #7395

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
timson пишет:
У KNX также выполняется диммирование отдельных каналов, в том числе через сцены. Без визуализации.
А вот и нет! :) Есть устройства - сенсорные панели - на которых визуально можно выбрать нужный цвет и яркость.

Fibaro RGBW-1 20 Май 2014 22:09 #7396

  • kam711
  • kam711 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
Acute пишет:
а в чем вопрос? все должно работать и диммериться
а вопрос в том, что светодиоды диммируются не по-человечески и в стандартных светодиодных светильниках встроен драйвер, который вроде нужно выкидывать

Последнее редактирование: 20 Май 2014 22:12 от kam711.

Fibaro RGBW-1 20 Май 2014 22:52 #7397

  • hellt
  • hellt аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 233
  • Спасибо получено: 20
  • Репутация: 0
kam711 пишет:
в стандартных светодиодных светильниках встроен драйвер, который вроде нужно выкидывать
Только при чем тут тип цоколя? Если у вас 12в лампочки без хитростей, то они будут диммироваться, как и обычная led лента будет диммироваться

Fibaro RGBW-1 20 Май 2014 23:02 #7398

  • kam711
  • kam711 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
hellt пишет:
Только при чем тут тип цоколя? Если у вас 12в лампочки без хитростей, то они будут диммироваться, как и обычная led лента будет диммироваться
в том то дело, что обычные лед, которые лежат в каждом магазине нифига не димируются. У них в цоколе уже встроен драйвер. Просто для примера наберите LED 12V, а потом добавьте dimmable и сразу поймете разницу в количестве предложений.

Fibaro RGBW-1 20 Май 2014 23:12 #7399

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Да, с LED возможны проблемы... Я не внимательно прочитал вопрос, думал речь о лампах накаливания.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Fibaro RGBW-1 21 Май 2014 09:25 #7400

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
я могу ошибаться, но обычные диоды (диодные лампочки) на 12 вольт будут диммироваться с RGBW модулем в любом случае. он сделан специально для этого и ставится после трансформатора в цепи. а лампочки с приставкой dimmable диммируются обычным диммером, который ставится до трансформатора.
в инструкции к обычному диммеру написано, что лампочки должны быть специальные (dimmable), а в инструкции к RGBW модулю написано, что он может диммировать RGB ленты, RGBW ленты, LED ленты, LED лампочки 12/24 VDC, то есть никаких ограничений кроме питания нет.

если у вас в лампочку встроен драйвер, то она у вас не 12 вольт, а 220. и тогда вам RGBW модуль вообще не нужен, потому что вы его не запустите.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Fibaro RGBW-1 21 Май 2014 11:50 #7403

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
kam711 пишет:
обычные лед, которые лежат в каждом магазине нифига не димируются.
а как вы это проверяли? если обычным диммером - да, все верно, не будут диммироваться. Но RGBW диммирует по-другому. Конечно, нет 100% гарантии, что все лампы 12В будут диммироваться, это зависит от схемотехники лампы, но вероятность успеха очень высока и попробовать стОит

Fibaro RGBW-1 21 Май 2014 12:43 #7404

  • kam711
  • kam711 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
AlexFlex пишет:
а как вы это проверяли? если обычным диммером - да, все верно, не будут диммироваться. Но RGBW диммирует по-другому. Конечно, нет 100% гарантии, что все лампы 12В будут диммироваться, это зависит от схемотехники лампы, но вероятность успеха очень высока и попробовать стОит

Где-то год назад спорили по вопросам богословия KNX vs Z-wave на другом форуме.

Вопрос
Это для диммирования или для подключения в принципе? Почему нельзя взять что-то попроще
dx.com/p/mr16-4-led-360-lumen-3500k-warm-white-light-bulb-12v-39027 или
dx.com/p/mr16-5w-500lm-3500k-5-led-warm-white-spotlight-bulb-12v-179963

Ответ
Запомните как аксиому - любые лампы (светодиодные или компактные люминесцентные) со встроенным драйвером НЕ ДИММИРУЮТСЯ! Исключения есть, но их немного.

Причем по вполне квалифицированным ответам человек в теме.

А у кого-то есть на чем попробовать? Лампы могу предоставить - мне из поднебесной по 3.5 доллара приехала пачка :)
Последнее редактирование: 21 Май 2014 12:44 от kam711.

Fibaro RGBW-1 21 Май 2014 13:18 #7405

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Есть на чем, но не чем :). В смысле могу, купить лампочек, скажите какие и проверю.
На самом деле 12В LED лампы можно диммировать, просто их внутренняя схема может вносить некоторую инертность по отношению к ШИМу, который достаточно быстр, поэтому желаемый результат может быть не достигнут.
Точно в обсуждении аксиома давалась не для 220В лампочек?
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Fibaro RGBW-1 21 Май 2014 13:28 #7406

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
я на всякий случай уточняю и поддерживаю Acute. если у вас лампочка на 220 вольт, то у нее внутри драйвер, который преобразует 220 в 12 вольт и такая лампочка диммироваться не будет и RGBW модуль к ней вы вообще подключить не сможете. если это лампочка на 12 вольт, то в нем нет так называемого драйвера, кторый трансформирует 220 в 12, там схемотехника стабилизатора, который ликвидирует скачки напряжения, чтобы не выгорели диоды, а так же позволяет питать лампочку как 12 VDC так и 12 VAC. диммирование диодов происходит не так как у ламп накаливания и галогенок, потому что для диодов важно постоянное напряжение питания и поэтому внутрянка 12 вольтовой диодной лампочки не будет помехой для RGBW модуля. шансы положительного исхода 95%, остальные 5% уходят на специфические лампочки и на кривые руки китайцев.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Спасибо сказали: kam711

Fibaro RGBW-1 21 Май 2014 13:35 #7407

  • kam711
  • kam711 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
Acute пишет:
Есть на чем, но не чем . В смысле могу, купить лампочек, скажите какие и проверю.
в леруа появились неплохие по виду лед-лампы 5.3. я брал с dx.com на пробу. Если недалеко от славянского бульвара или авиамоторной - могли бы пересечься. В принципе сам готов купить веру лайт и несколько железяк для экспериментов, но что-то тут веру не любят нынче, нет в продаже.
Точно в обсуждении аксиома давалась не для 220В лампочек?
да, там обсуждалась тема с dali и драйверы под протокол дали для ламп на 12 в. Начало тут www.forumhouse.ru/threads/184659/page-3#post-6233070. У драйверов как-раз ШИМ димирование.

Fibaro RGBW-1 21 Май 2014 14:35 #7408

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
C оказией проверю на лед-лампах 5.3.
Веру как раз очень любят, поэтому смели все запасы, но уже сегодня снова приходит партия, так что скоро будут доступны для заказа.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Спасибо сказали: kam711

Fibaro RGBW-1 21 Май 2014 16:29 #7410

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
kam711 пишет:
Где-то год назад спорили по вопросам богословия KNX vs Z-wave на другом форуме.
Там и по этой теме видвигалось несколько "аксиом", с которыми можно поспорить

То, что лампы со встроенным драйвером МОГУТ диммироваться - факт. Вопрос, будут ли конкретные лампы рабоать с конкретным диммером? У ламп 12В с RGBW шансов очень много. Прием лампа вообще не должна быть диммируемая, от нее тут мало что зависит. По сути, важна лишь "инерционность" драйвера, если таковой имеется. Кстати, у некоторых ламп на 12В его вовсе может не быть - может стоять только выпрямитель. Тогда вообще никаких препятствий к ШИМ-регулировке нет
Спасибо сказали: kam711

Fibaro RGBW-1 28 Июнь 2014 16:41 #8215

  • hellt
  • hellt аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 233
  • Спасибо получено: 20
  • Репутация: 0
Смонтировал сейчас 3 куска по 5м RGBW ленты. Странно, что модуль показывает потребление всего 28Вт при всех включенных каналах на 100%. По идее должно было быть 72Вт на 5 метров...


Использовал вот такой набор
Последнее редактирование: 28 Июнь 2014 16:42 от hellt.

Fibaro RGBW-1 28 Июнь 2014 17:17 #8216

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Красиво :).
Могу предложить померить ток включив амперметр в разрыв блока питания. Я вот тоже с несколькими лентами опираясь на данные производителя потом убеждался, что фактическое потребление значительно ниже. Блок питания покупался мощный, а по сути такая мощность и не нужна была...
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum