Re: Использовать диммер FGD211 без диммирования. 19 Дек 2013 08:13 #4893

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Вопрос требует исследования ). Варианта два: либо Sx запараллелен с L (т.е. разъем Sx сделан для удобства расключения), либо если не запараллелен, то входы S1, S2 допускают как замыкание на Sx, так и на L.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Использовать диммер FGD211 без диммирования. 24 Март 2014 21:10 #6562

  • Lucky_vrn
  • Lucky_vrn аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 7
  • Репутация: 0
Прозвонил выводы диммера FGD211 V.2.2 , Sx и L замкнуты.

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 24 Март 2014 22:12 #6563

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
по логике вещей L и Sx должны быть одним и тем же - фазой
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 24 Март 2014 22:13 #6564

  • Lucky_vrn
  • Lucky_vrn аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 7
  • Репутация: 0
Так и есть

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 25 Март 2014 09:02 #6567

  • Dominko
  • Dominko аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 73
  • Спасибо получено: 11
  • Репутация: 0
У меня на между Sx и S1 показывало 110В. Непонятно.

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 25 Март 2014 09:07 #6568

  • Dominko
  • Dominko аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 73
  • Спасибо получено: 11
  • Репутация: 0
Вот в инструкции еще пометка:
Внимание!
Длина проводов, используемых для подключения выключателя не должна превышать 20 м. Для подачи питания к выключателю, клемма с отметкой "L" также может быть использована; Контролирование фазы с другой клеммы, кроме клеммы "L" также приемлемо.

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 25 Март 2014 21:47 #6579

  • Lucky_vrn
  • Lucky_vrn аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 7
  • Репутация: 0
Хотелось бы посмотреть на схему диммера, а именно, как реализована входная часть контактов S1 и S2, т.к. при кратковременном замыкании S1 на Sx(фазу) происходит смена состояния на подключенной нагрузке (включение выключение), я предполагаю что на входе S1 стоит делитель напряжение с которого напряжение подается на вход операционника выполняющего роль триггера, который в итоге управляет нагрузкой.

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 25 Март 2014 22:59 #6580

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Все немного сложнее. Логика входа может программироваться, внутри диммера есть микроконтроллер, так что операционники вряд ли нужны...
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 25 Март 2014 23:23 #6581

  • Lucky_vrn
  • Lucky_vrn аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 7
  • Репутация: 0
А как логика входа может программироваться!? я так понимаю после обработки, сигнал идет либо на АЦП (что врядли ) либо просто на вход прерывания МК. В любом случае прежде чем подавать сигнал на микроконтроллер нужно его привести к необходимым уровням, а вот для этого и возможно использование операционника в качестве триггера (или компаратора с гистерезисом) с логическим выходом. А вот потом уже программируется логика выхода, управляющего нагрузкой.

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 25 Март 2014 23:51 #6582

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Убедили, я предположил более поверхностные знания ).
Если поможет, фото паленого микромодуля FGS211 для идентификации элементов :)

2014325234449.jpg


2014325234515.jpg
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Спасибо сказали: Lucky_vrn

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 26 Март 2014 00:01 #6583

  • Lucky_vrn
  • Lucky_vrn аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 7
  • Репутация: 0
Я так понимаю превышена мощность нагрузки, знакомая ситуация ;) Правда у меня было без обугливания, залип контакт на реле, заменил аналогичным (за 100р)и все заработало. По опыту открывания корпуса FGS211 курочить диммер, чтоб посмотреть что там внутри нет желания :) Но я так понимаю там нет, наверно стоит что то типа симистора.

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 26 Март 2014 00:06 #6584

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Думаю да, симистор. По крайней мере в микромодулях диммеров Аеон стоят симисторы
ЗЫ. где-то валяется и трупик FGD, но его вскрыть не просто будет ))

20130916_092919.jpg


Наверное совсем щас всех запугаю :)
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Последнее редактирование: 26 Март 2014 00:08 от Acute.

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 26 Март 2014 00:14 #6585

  • Lucky_vrn
  • Lucky_vrn аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 7
  • Репутация: 0
))) В нашем сложном деле без этого никак, бывает и хуже :)

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 26 Март 2014 12:59 #6589

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Lucky_vrn пишет:
Хотелось бы посмотреть на схему диммера, а именно, как реализована входная часть контактов S1 и S2, т.к. при кратковременном замыкании S1 на Sx(фазу) происходит смена состояния на подключенной нагрузке (включение выключение), я предполагаю что на входе S1 стоит делитель напряжение с которого напряжение подается на вход операционника выполняющего роль триггера, который в итоге управляет нагрузкой.
Это неправильно. Нагрузкой управляет МК. На мой взгляд, совершенно неважно, как входная цепь подключена к МК - через ОУ или делителем-ограничителем, факт в том, что от выключателей сигнал идет только в МК, до силового элемента он напрямую не доходит. Так что вся "логика" реализована только в МК, даже если есть ОУ...

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 26 Март 2014 18:37 #6591

  • Lucky_vrn
  • Lucky_vrn аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 7
  • Репутация: 0
AlexFlex, извиняюсь, а что именно не правильно? На ваш взгляд может быть и не важно, я писал что мне хотелось бы посмотреть, как организованна входная часть, хочу подружить диммер с сенсорным выключателем, который имеет паразитное питание (ставится в разрыв между фазой и нагрузкой), вот тут входная аналоговая часть и важна. А то что вся логика реализована в контроллере никто и не отрицал. Я писал что ОУ может использоваться для приведения входного сигнала к уровням требуемым для МК (логическим или для подачи на АЦ), но логика работы диммера здесь не причем и программируется в МК.

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 26 Март 2014 19:31 #6593

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Возьмите диммер tkb, у него то управляющие сигналы слаботочные, ибо выключатель жмет на кнопки и нет нужды 220 к ним подводить. Правда 300 Вт, и без нейтрали никак...
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 28 Март 2014 14:54 #6598

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Lucky_vrn пишет:
AlexFlex, извиняюсь, а что именно не правильно?
Неправильно то, что Вы написали
"операционника выполняющего роль триггера, который в итоге управляет нагрузкой."
Какую бы роль ни играл ОУ, если он там есть - делитель/ограничитель, компаратор и проч. - он нагрузкой не управляет! Вот что я хотел сказать. Нагрузкой управляет МК, на вход которого (через ОУ или без него - мы не знаем) подключены внешние кнопки/выключатели.

Теперь, когда вы сказали про сенсорные выключатели, я понимаю ваш интерес к устройству входной цепи, но предполагаю, что будет неудача. Дело в том, что когда на вход микромодулей Fibaro присоединяют выключатели с подсветкой (т.е. когда входной контакт отличен от "сухого контакта"), у микромодулей наблюдаются сбои в работе. Поэтому, думаю, что и на сенсорные выключатели они отреагируют глюками. Но если есть возможность - попробуйте, потом расскажете :)

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 11 Май 2014 16:06 #7220

  • rsergio
  • rsergio аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 227
  • Спасибо получено: 35
  • Репутация: 4
Есть задумка запихнуть диммер в кофеварку для плавного нарастания давления при приготовлении.

Предыдущий опыт с прибором для плавного включения света (из "Чип&Дип") закончился неудачно - при выходе на полную мощность на помпе не было 220В т.к. часть напряжения все-таки падало на самом устройстве. И в итоге помпе не хватало мощности для достижения нужного давления.

Вопрос - при 100% мощности какое напряжение на нагрузке при использовании FGD211?

Использовать диммер FGD211 без диммирования. 11 Нояб 2016 09:11 #19538

  • djonson78
  • djonson78 аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Репутация: 0
Добрый день подскажите какой мощности ставить реле или димммер как на свет так и на розетку чтоб с запасом и ни чего не сгорело? И еще кто подскажет схемку если диммер в люстру поставить там же есть фаза и ноль а в выключателе только один провод и то я не знаю ноль или фаза Спасибо !!!

Re: Использовать диммер FGD211 без диммирования. 15 Нояб 2016 23:08 #19597

  • Yahoo
  • Yahoo аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 24
  • Репутация: 0
Подскажите пожалуйста где эти параметры брать в Vera Plus?