Vaska пишет:
Граждане знатоки проблема с мерцанием иного характера. димеры стоят только в большой и детской комнате и в большой и в детской по 2 зоны.
В большой 4 спота 1 диммер
Люстра 10 ламп 1 диммер
Детская 4 спота 1 диммер
Люстра 6 ламп 1 диммер
У люстры пульт и свой транс для светодиодов, обрезал подключил в поралель димеру т.е. управляется подсветка только с пульта, основные лампы от диммера
В каждой цепи стоит шунт. После подключение люстры в детской 1 из ламп после отключения не тухнет, как при отсутствие шунта иногда перекидывается на люстру в зал, а так же периодически стали мерцать споты во включенном состояние.
В люстрах стоят гауссы светодиодные диммируемые.
Также мерцают споты иногда при включение в других частях квартиры света.
Длина импульса в настройках по умолчанию. На время ремонта выставил настройки работы от обычных выключателей без деммирования с плавным выключением.
Кто сталкивался и как боролся? Измениться ли ситуация при замене на клавишные выключатели и перенастройки на диммирование? Может ли быть мерцание из за плохого контакта во временных выключателях(использовал самые дешевые какие нашел)?
Нашел проблему....))) Проблемой стал транс в купе с 3 канальным блоком, если их исключить мерцание пропадает, но тем не менее даже с шунтом после отключения еще минут 5-10 мирцает одна лампа. Что можете посоветовать? И как решить проблему с трансом, как бы хотелось все же задействовать остаток люстры.