FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 25 Нояб 2014 10:16 #10123

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
Заехал в новую квартиру, поставил примерно 15 диммеров и у 3-4 из них странных эффект: включает свет с ТРЕТЬЕГО клика.
Т.е. первый клик нажимаем - ничего, ждем некоторое время - второй клик, опять ничего. (по идеи второй клик - выключить). Наконец третий клик - и ура, свет зажжен.

Подключены по 2 проводам (в основном, есть и по 3). И лампы обычные (накаливания) и светодиодные и светодиодные с байпасом.
Данный эффект проявляется только на первое включение после перерыва. Потом идет все нормально, включается с первого клика.... пока опять не будет приличный перерыв (ночь например).

Есть идеи?
Последнее редактирование: 25 Нояб 2014 10:17 от Alex57.

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 25 Нояб 2014 11:33 #10129

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
а по конфигурационным параметрам все как положено?
выключатель моно или би?
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 25 Нояб 2014 11:52 #10132

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
выключатель моно, диммирование поддерживается.
настройки НЕ менял. Распечатал упаковку, поставил, включил в z-wave сеть.

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 25 Нояб 2014 12:18 #10138

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
а если пробежаться по настройкам, они ок? у меня диммер из коробки был настроен на бистабильный выключатель. меня это при первом включении завело в тупик, потом прошелся по всем параметрам, чтобы сравнить их с нужными мне, оказалось, что настроено на би, а у меня стоит моно.
скорее всего это не решение вашей проблемы, но попробовать начать наверное надо отсюда.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 25 Нояб 2014 22:50 #10162

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Мыслей нет, но вот иногда устройства Фибаро "из коробки" неадекватно себя вели... Было с розеточниками, глазами и еще с чем то. Только после сброса (не исключения, а сброса) прихрдили в форму. Правда это было как раз с устройствами, которые сбрасываются отдельно (не исключением). Могу только порекомендовать исключить и снова включить. Может и брак, хотя, не было еще такого. Больше склоняюсь, что при двухпроводной схеме не хватает питания диммеру в выключенном состоянии.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 27 Нояб 2014 15:58 #10178

  • nAyK
  • nAyK аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 20
  • Спасибо получено: 2
  • Репутация: -1
ТопикСтартеру:
Посмотрите вот этот топик: z-wave.ru/forum/vyklyuchateli-provodnye/5456-dimer-fibaro-fgd-211-v2-2-glyuchit.html
возможно это Ваш случай

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 27 Нояб 2014 23:04 #10183

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
один из диммеров - из старичков, еще с 1.9 прошивкой.
Ставил приглашенный электрик, возможно что-то не так с подключением. Если при трехпроводной схеме нейтраль взята с разных мест (в диммер и в лампе), это может как-то влиять?

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 28 Нояб 2014 00:13 #10184

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
не думаю, что "разная" нейтраль может как-то влиять. она все равно в вашем щитке из всех точек сходится на одну колодку. и если у вас нет "пробоев" и "перекосов", то нейтраль в отдельно взятой квартире (вашей например) будет одна и та же одинаковая повсюду.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 28 Нояб 2014 21:01 #10192

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
хорошо, нейтраль исключаем.
а как будет себя вести модуль подключенный по двухпроводной схеме, если не поставить перемычку?

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 28 Нояб 2014 21:07 #10193

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
судя по схеме подключения из инструкции никак он вести себя не будет.

перемычка ставится между клеммой N(ейтраль) и клеммой O(utput) если перемычки нет и провод заходит только на N, то при включении диммера лампочка не засветится, т.к. фаза на лампочку подается именно с клеммы O.

если провод заходит на О, то то же самое, только теперь диммер обесточен и не способен что-либо включать, он не может подать фазу на O, т.к. у него на клемму N нейтраль не приходит и он в нерабочем состоянии.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Последнее редактирование: 28 Нояб 2014 21:09 от MixaSP.

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 29 Нояб 2014 23:14 #10207

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
раз исключили проблемы с железом, пошли в софт. Поставил 9 параметр (время переключения между мин и макс при ручном нажатии) в 0.01 секунды против 0.05 и тьфу-тьфу заработало.
В старой квартире те же самые диммеры работали нормально с параметром 0.05 (по умолчанию)
и большинство из глючных управляют лампами накаливания.
и "болезнь" охватила примерно 1/2 число диммеров в моей сети. Некоторые спокойно работают с 0.05.
ОЧень странно.
Последнее редактирование: 29 Нояб 2014 23:15 от Alex57.

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 29 Нояб 2014 23:59 #10209

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
мы в диалоге исключили только проблемы с подключением. проблемы железа могут иметь место в вашем случае, но мы их пока не выявили.
то, что после изменения времени переключения у вас все заработало, это действительно странно. полагаю, что проблема не решена, а просто купирована. если вас это устраивает, то пусть все остается как есть, но было бы интересно покопаться поглубже, тем более, что у вас раньше все работало нормально на старых параметрах.

может быть у вас есть возможность выложить фото подключения проблемного диммера и скриншоты ваших параметров, не только тех, которые вы изменили, а вообще всех в режиме monitor only. (я не знаю как этот режим называется в HC2)
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 30 Нояб 2014 14:11 #10213

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
это на 100% "купирование проблемы". Прошло полдня. на 3 диммерах все хорошо, что я даже решился вернуть назад 0.05 на одном из них, и пока все ок, он тоже включает с первой попытки.
А вот один (четвертый) с 0.01 некоторое время работал хорошо, а потом опять начал с третьего клика включаться....

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 30 Нояб 2014 14:41 #10214

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Alex57 пишет:
раз исключили проблемы с железом, пошли в софт. Поставил 9 параметр (время переключения между мин и макс при ручном нажатии) в 0.01 секунды против 0.05 и тьфу-тьфу заработало.
А выключатели в старой и новой квартире разные?
Я это к чему. Честно говоря никогда не понимал смысла параметра 9, но сейчас возникла мысль, что это программное подавление дребезга контактов, и для разных выключателей это значение иногда нужно корректировать...
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 30 Нояб 2014 15:25 #10215

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
увы, и там и там siemens delta, моностабильные.
даже прошивка hc2 пока старая, 3.x хотя он вообще в этом не участвует :)
и эффект проявлялся даже на диммерах еще до включения в сеть z-wave.

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 30 Нояб 2014 15:29 #10216

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
есть еще одно общее свойство: почти все глючащие диммеры у меня имеют ДВЕ кнопки, S1 и S2. В старой квартире нужды в S2 не было.

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 30 Нояб 2014 15:34 #10217

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
нечто похожее описано тут
forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=5501

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 30 Нояб 2014 16:36 #10221

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Видимо все-таки программная проблема, если даже Fibaro не знает точного ответа... Меня всегда удивляла некоторая "инерция" диммера FGD-211 при включении и исключении из сети Z-Wave. Довольно часто после тройного нажатия кнопки диммер может задуматься на несколько секунд, после чего только войдет в режим программирования. Это наводит на подозрение, что что-то не так с внутренним циклом, т.к. время "тормоза" всегда разное. С другими устройствами Fibaro это не замечал (не считая герконов :)). И как раз коммент о том, что ассоциация по S2 эту проблему воспроизводит, косвенно подтверждает программный глюк.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Последнее редактирование: 30 Нояб 2014 16:36 от Acute.

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 06 Дек 2014 12:14 #10282

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
fibaro посоветовали поставить параметр 10 в 0 (время диммирования при включении с удаленного управления), и понаблюдав несколько дней - помогло.
Странно что это надо делать и для обычных ламп накаливания...
еще они написали, что "hardware team" работает над этим...

FGD-211 диммер включает свет с ТРЕТЬЕГО клика 06 Дек 2014 12:23 #10284

  • nAyK
  • nAyK аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 20
  • Спасибо получено: 2
  • Репутация: -1
Alex57, Вы невнимательны.
Выше я Вам написал ссылку, в которой говорится как решить проблему