Здравствуйте. Подскажите где искать проблему.
Поставил 8 диммеров. На каждом из них по одной - две лампы накаливания мощность по 40 Вт каждая. Максимальная нагрузка 40+40=80 Вт. Все диммеры подключены по однопроводной схеме. Все управляются с контроллера и с кнопки. Все диммеры стоят в подрозетниках, за кнопкой.
Теперь о проблеме. Через 2 недели после установки, вышел из строя один диммер, на котором были две лампы. Симптомы были такие - свет постоянно горел, на нажатия на кнопку не реагирует, на управление через контроллер не реагирует. Снял и отправил продавцу. Там сказали, что сгорел при перепаде напряжения.
Второй димер сгорел ровно через неделю, в том же месте. он был установлен как замена старому. Симптомы теже. Свет горит, на нажатия и контроллер - ноль реакции. Снова была произведена замена.
Третий диммер вышел из строя через месяц после второго. Установлен в другом месте. Подключена одна лампа 40Вт. Симптомы ровно те же. Продавец опять грешит на то, что такие выходы из строя могут быть только при проблемах с напряжением в сети.
До этого не встречался со столь массовыми выходами из строя диммеров. Может ли быть проблема в двухпроводном подключении + проблемах с питанием? Как спасаться?
Диммера стоят на квартире у тещи, если не придумаю ничего - казнят!