fibaro fgs-221 и vera edge 03 Июнь 2015 21:57 #12529

  • konstsch
  • konstsch аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 364
  • Спасибо получено: 11
  • Репутация: 1
Ставил как other device т.к. в вере не нашел такого устройства.
Выключатель работает как надо.
Но не показывается энергопотребление, что подправить?
MCV_VERA_EDGE x 1, FIB_FGS-221 x 9, FIB_FGS-222 x 1, FIB_FGFS-101 x 2, FIB_FGMS-001 x 1, FIB_FGD-211 x 1, FIB_FGRGB-101 x 1, FIB_DS-001 x1, FIB_FGBS-001 x 1

fibaro fgs-221 и vera edge 04 Июнь 2015 01:44 #12532

  • Neos
  • Neos аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 77
  • Спасибо получено: 11
  • Репутация: 0
konstsch пишет:
Ставил как other device т.к. в вере не нашел такого устройства.
Выключатель работает как надо.
Но не показывается энергопотребление, что подправить?

Не чего править не нужно! В fgs-221 нет счетчика электроэнергии!

fibaro fgs-221 и vera edge 04 Июнь 2015 09:59 #12534

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
в свойствах устройства на вкладке settings найдите окошко energy used и впишите туда руками мощность подключенных к этому устройству потребителей, каждый раз когда устройство будет включено это значение будет приплюсовываться к статистике энергопотребления.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

fibaro fgs-221 и vera edge 26 Янв 2016 21:36 #15507

  • PhantoMM
  • PhantoMM аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Vera_Edge
  • Сообщений: 195
  • Спасибо получено: 16
  • Репутация: 1
MixaSP пишет:
в свойствах устройства на вкладке settings найдите окошко energy used
У меня окно " energy used" есть только в одном из реле. Можно ли что-нибудь сделать со вторым реле?
Vera Edge x1 ; Fibaro FGS-221 x1 ; Fibaro FGD-211 x4 ; Fibaro FGS-211 x1 ; Danfoss LC-13 x2 ; Aeon Multisensor 4in1 x1 ; Fibaro RGBW x1 ; Fibaro FGK-104 x3 ; Z-Wave.Me Floor Thermostat x1 ; Fibaro_FGMS-001 x4 ; MySensor Relay x 1; MySensor Distance x 1

fibaro fgs-221 и vera edge 26 Янв 2016 21:41 #15509

  • Johny81
  • Johny81 аватар
  • Вне сайта
  • Пытливый Джо
  • Сообщений: 711
  • Спасибо получено: 25
  • Репутация: 3
MixaSP пишет:
в свойствах устройства на вкладке settings найдите окошко energy used и впишите туда руками мощность подключенных к этому устройству потребителей, каждый раз когда устройство будет включено это значение будет приплюсовываться к статистике энергопотребления.

А импери хом будет выводить статистику на основе этих показаний?

fibaro fgs-221 и vera edge 27 Янв 2016 09:29 #15516

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
Johny81 пишет:
А импери хом будет выводить статистику на основе этих показаний?
будет.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Спасибо сказали: Johny81

fibaro fgs-221 и vera edge 27 Янв 2016 09:31 #15518

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
PhantoMM пишет:
Можно ли что-нибудь сделать со вторым реле?
у FGS-221 у каждого канала есть графа energy used
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

fibaro fgs-221 и vera edge 27 Янв 2016 10:29 #15520

  • PhantoMM
  • PhantoMM аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Vera_Edge
  • Сообщений: 195
  • Спасибо получено: 16
  • Репутация: 1
У меня 221 определилось как 3 устройства. 2 из них привязаны к 1 реле. Energy used присутствует только в одном из двух устройств, привязанных к 1 реле. В третьем устройстве energy used так же отсутствует. Контроллер Vera Edge,с последней прошивкой.
Vera Edge x1 ; Fibaro FGS-221 x1 ; Fibaro FGD-211 x4 ; Fibaro FGS-211 x1 ; Danfoss LC-13 x2 ; Aeon Multisensor 4in1 x1 ; Fibaro RGBW x1 ; Fibaro FGK-104 x3 ; Z-Wave.Me Floor Thermostat x1 ; Fibaro_FGMS-001 x4 ; MySensor Relay x 1; MySensor Distance x 1

fibaro fgs-221 и vera edge 27 Янв 2016 10:32 #15521

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
это реле определяется как три устройства. одно из них вам не нужно, два остальных отвечают за каждый из двух каналов. у меня на каждом канале есть эта графа (UI5)
попробуйте переконфигурировать устройства, может оно не встало в контроллер полностью?
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

fibaro fgs-221 и vera edge 27 Янв 2016 10:34 #15522

  • PhantoMM
  • PhantoMM аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Vera_Edge
  • Сообщений: 195
  • Спасибо получено: 16
  • Репутация: 1
Отвязать и привязать заново ? Пробовал, нищего не поменялось.
Vera Edge x1 ; Fibaro FGS-221 x1 ; Fibaro FGD-211 x4 ; Fibaro FGS-211 x1 ; Danfoss LC-13 x2 ; Aeon Multisensor 4in1 x1 ; Fibaro RGBW x1 ; Fibaro FGK-104 x3 ; Z-Wave.Me Floor Thermostat x1 ; Fibaro_FGMS-001 x4 ; MySensor Relay x 1; MySensor Distance x 1

fibaro fgs-221 и vera edge 27 Янв 2016 10:59 #15525

  • Johny81
  • Johny81 аватар
  • Вне сайта
  • Пытливый Джо
  • Сообщений: 711
  • Спасибо получено: 25
  • Репутация: 3
Подьверждаю, двухканальное реле Фибаро. Значение можно выставить только на одном канале.

fibaro fgs-221 и vera edge 27 Янв 2016 11:21 #15527

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
пока не знаю чем помочь вам. такой проблемы не имею.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120

fibaro fgs-221 и vera edge 27 Янв 2016 18:09 #15531

  • PhantoMM
  • PhantoMM аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Vera_Edge
  • Сообщений: 195
  • Спасибо получено: 16
  • Репутация: 1
Нашел как добавить измерение потребления:идём в Advanced - New service , добавляем :
New service: urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1
New variable: UserSuppliedWattage
New value: 100 (сюда вписываем потребление подключенного уст-ва в Ваттах)
После этого жмём "Add", затем "Reload engine"
Vera Edge x1 ; Fibaro FGS-221 x1 ; Fibaro FGD-211 x4 ; Fibaro FGS-211 x1 ; Danfoss LC-13 x2 ; Aeon Multisensor 4in1 x1 ; Fibaro RGBW x1 ; Fibaro FGK-104 x3 ; Z-Wave.Me Floor Thermostat x1 ; Fibaro_FGMS-001 x4 ; MySensor Relay x 1; MySensor Distance x 1

fibaro fgs-221 и vera edge 27 Янв 2016 23:12 #15542

  • Johny81
  • Johny81 аватар
  • Вне сайта
  • Пытливый Джо
  • Сообщений: 711
  • Спасибо получено: 25
  • Репутация: 3
Емае. Спасибо. Надо поковырять))

fibaro fgs-221 и vera edge 08 Апр 2016 12:13 #16659

  • Cadet
  • Cadet аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 579
  • Спасибо получено: 34
  • Репутация: 4
сделал как указано выше на fibaro wall plug - где статистика не пойму

fibaro fgs-221 и vera edge 20 Апр 2016 16:02 #16802

  • ilya123
  • ilya123 аватар
  • Вне сайта
  • Инсталлятор
  • VeraPlus и Veralite
  • Сообщений: 760
  • Спасибо получено: 77
  • Репутация: 5
PhantoMM пишет:
Нашел как добавить измерение потребления:идём в Advanced - New service , добавляем :
New service: urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1
New variable: UserSuppliedWattage
New value: 100 (сюда вписываем потребление подключенного уст-ва в Ваттах)
После этого жмём "Add", затем "Reload engine"

а в виртуальный свитч если эту переменную добавить будет работать??
никто не пробовал?
Время создания страницы: 0.113 секунд