Имеется
Thermokon WRF04 CO2 и Fibaro RGWB Controller с Fibaro HC2 (fw 4.057).
WRF04 CO2 и RGBW controller подключенны на общий блок питания 24V постоянки. RGBW настроен в режиме Output/Input, три входа для Температуры, CO2, Влажности настроены, но ничего не работает. А именно:
1. На всех трех входах контроллера к которому подключен термокон всегда 6 Вольт независимо от параметров окружающей среды.
2. Если отключить выход с термокона и измерить на нем напряжение, то оно меняется и соответствует параметрам окружающей среды. Т.е. напряжение 0-10V с термокона подается правильное.
3. Если измерить напряжение на контроллере между землей и входом к которому _ничего не подключено_ то видно 10,5 Вольт! Откуда я не понимаю.Если это вход, IN1 например, то откуда там напряжение когда ничего не подключено?
Подскажите что я делаю неправильно?