Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.
Корзина  (пустая) 0 руб.

+7 495 204-27-80

Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2

ТЕМА: Залипание fibaro switch кто как бореться?

Залипание fibaro switch кто как бореться? 03 Дек 2018 10:46 #25584

  • kosem
  • kosem аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 148
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 1
fleming пишет:
Решил проблему добавив промежуточное реле после фибаровского реле. Кто будет делать так же - берите именно твердотельное. Электромеханические или индукционные с катушкой в 90% случаях сильно шумят от нагрузки. Я использовал G5DA-42ZA4.
Скорей всего - реклама собственной продукции!
Так как - данного продукта нет в продаже и производстве (Россия), аналогов по характеристикам и тип-производству нет и аналогов по размеру не нашел..
Ищу замену...

Залипание fibaro switch кто как бореться? 06 Дек 2018 12:39 #25594

  • vovvw
  • vovvw аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 22
  • Репутация: 0
kosem пишет:
fleming пишет:
Решил проблему добавив промежуточное реле после фибаровского реле. Кто будет делать так же - берите именно твердотельное. Электромеханические или индукционные с катушкой в 90% случаях сильно шумят от нагрузки. Я использовал G5DA-42ZA4.
Скорей всего - реклама собственной продукции!
Так как - данного продукта нет в продаже и производстве (Россия), аналогов по характеристикам и тип-производству нет и аналогов по размеру не нашел..
Ищу замену...

Ставил такие, коробка целая валяется :)
С ними идут какие то переходные процессы, диоды моргают, забил перешел на finder обычные.

Залипание fibaro switch кто как бореться? 14 Янв 2020 02:38 #27748

  • sr71mmmm
  • sr71mmmm аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 20
  • Спасибо получено: 10
  • Репутация: 2
Залипало через день. Изучил тему. Поставил рядом с блоком питания светодиодных лент - реле ограничения пусковых токов. Залипания прекратились.

Не сочтите за рекламу , покупал эту штуку

www.prestig.ru/articles/view/rele-ogranicheniya-puskovogo-toka-chto-eto-i-zachem-nuzhno
Спасибо сказали: dimonius88

Залипание fibaro switch кто как бореться? 29 Авг 2020 20:50 #28458

  • Jarkiy
  • Jarkiy аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 40
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 4
Для всех электромагнитных реле при управлении трансформаторами / драйверами диодов из-за реактивных нагрузок возможно "залипание".
Решить подобную проблему мне помог гуру электротехники. Алексей , Огромное Спасибо!
Устройство называется снаббер.
Копеечный вариант реализации:
Воткнуть можно в любое место параллельно нагрузке!
Ставятся 2 ветки :
1-я : конденсатор и сопротивление
2-я : варистор

h51f4833.png
Vera 18+
Последнее редактирование: 29 Авг 2020 21:54 от Jarkiy.

Залипание fibaro switch кто как бореться? 31 Авг 2020 09:19 #28469

  • vovvw
  • vovvw аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 22
  • Репутация: 0
Характеристики элементов? )))

Залипание fibaro switch кто как бореться? 31 Авг 2020 10:04 #28471

  • Jarkiy
  • Jarkiy аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 40
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 4
vovvw пишет:
Характеристики элементов? )))

Мне конденсатор 100нФ 630V
Варистор 07D471K
и резистор на 220Ом прописали
Vera 18+

Залипание fibaro switch кто как бореться? 31 Авг 2020 16:44 #28476

  • vovvw
  • vovvw аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 22
  • Репутация: 0
Тогда характеристики вашей нагрузки? )))

Залипание fibaro switch кто как бореться? 31 Авг 2020 16:58 #28477

  • Jarkiy
  • Jarkiy аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 40
  • Спасибо получено: 5
  • Репутация: 4
vovvw пишет:
Тогда характеристики вашей нагрузки? )))
11 светильников по 12wt 220v все что мне известно:)

Он считается по индуктивности нагрузки. А ее никто не мерил, да и почему-то редко ее указывают.
Схему которую предложили используют по умолчанию. На большинство проблем ее хватает...

Если скачек все-таки не побежден - ставить конденсатор мощнее. Расчеты снаббера по индуктивности встречаются в интернете.
Но, я так понимаю, это уже не для "умного дома" в его бытовом применении:))
Vera 18+

Залипание fibaro switch кто как бореться? 09 Сен 2020 16:18 #28516

  • roman-korovkin
  • roman-korovkin аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 59
  • Спасибо получено: 11
  • Репутация: 2
Здравствуйте! Я сделал Следующее:
1. Вынес реле Фибаро в к блоку (ам) питания светодиодных лент. - они у меня в потолке.
2. Подключил Фибаро и блок питания ламп через электромагнитное реле 220 В
3. В розетке замкнул контакты сетевого выключателя, чтобы было постоянное питание 220 В на Fibaro
4. В подрозетник установил датчик открытия двери Фибаро, предварительно сняв корпус датчика
5. Контакты моностабильного/бистабильного выключателя подключил к выключателю.
6. в настройках установил тип выключателя - бистабильный и ассоциацию с реле Фибаро.