Fibaro FGD211 и проходные выключатели 06 Май 2017 07:51 #21662

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
в квартире уже стоят проходные выключатели есть HC2 и несколько Fibaro FGD211 хотел сделать управление светом (функция димирования не нужна)
где и как можно установить Fibaro FGD211 чтоб управлять светом и через выключатели и через FGD211 в HC2?
в коробах уже все подключено и работают проходные выключатели как надо без HC2

посмотрев схему проходного выключателя понял чтоб все корректно работало надо между двумя проходными выключателями прокинуть еще один провод для Fibaro FGD211
-2.jpg


но это уже невозможно (

или можно в существующую схему проходных выключателей вставить как то Fibaro FGD211 чтоб все работало и с проходных выключателей и с HC2 ?
Последнее редактирование: 06 Май 2017 08:15 от tunt.

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 06 Май 2017 09:46 #21667

  • DrKirill
  • DrKirill аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • FIBARO HC2 (RU)
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 9
  • Репутация: 0
FIBARO HC2 (RU)

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 06 Май 2017 10:12 #21669

  • ilya123
  • ilya123 аватар
  • Вне сайта
  • Инсталлятор
  • VeraPlus и Veralite
  • Сообщений: 760
  • Спасибо получено: 77
  • Репутация: 5
к таким диммерам и реле можно подключать хоть 10 кнопок или выключателей ПАРАЛЛЕЛЬНО...
естественно схему "проходную" надо разобрать

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 06 Май 2017 10:16 #21670

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
ilya123 пишет:
к таким диммерам и реле можно подключать хоть 10 кнопок или выключателей ПАРАЛЛЕЛЬНО...
естественно схему "проходную" надо разобрать
Подскажите а как переделать существующую проходную схему и как подключить и в каком месте эти диммеры

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 09 Май 2017 19:14 #21744

  • Shisha
  • Shisha аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 27
  • Репутация: 0
Можно если диммер в люстре поставить и чуток схему подключения изменить, правда если разводка фазы и нуля под люстрой (по европейским стандартам)
Fibaro HC2

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 09 Май 2017 21:41 #21748

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
разобрал короба посмотрел проводку вроде есть вариант подключить по такой схеме которую выше предложили
DrKirill пишет:
пока едут диммеры FGD211
попробовал по подобной схеме подключить выключателем FGS211
выключатель около которого собрал схему и поставил FGS211 работает отключает включает реле
а вот второй который через 15 м находится подключил но когда им включаешь выключаешь у реле на него нет реакции

может 15м это много? или смотреть правильно ли я собрал схему?

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 07:52 #21751

  • DrKirill
  • DrKirill аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • FIBARO HC2 (RU)
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 9
  • Репутация: 0
Доброе утро, что бы схема работала, выключатели должны быть не проходными, а обычными.
FIBARO HC2 (RU)

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 08:01 #21752

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
DrKirill пишет:
Доброе утро, что бы схема работала, выключатели должны быть не проходными, а обычными.

это понятно я соединял как обычные (проходные можно соединить как обычные )
или именно обычные надо поставить попробовать?
а может это потому что я не FGD211 подключал а обычное реле FGS211

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 08:34 #21753

  • DrKirill
  • DrKirill аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • FIBARO HC2 (RU)
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 9
  • Репутация: 0
Shisha пишет:
Можно если диммер в люстре поставить и чуток схему подключения изменить, правда если разводка фазы и нуля под люстрой (по европейским стандартам)

Если есть возможность то, лучше так подключить, но выключатели звонкового типа.

Проводка идет 3х жильная между выключателями? Нужно точно знать, какие провода, куда идут. тогда быстро подскажут.
FIBARO HC2 (RU)
Последнее редактирование: 10 Май 2017 08:39 от DrKirill.

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 08:44 #21754

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
DrKirill пишет:
Shisha пишет:
Можно если диммер в люстре поставить и чуток схему подключения изменить, правда если разводка фазы и нуля под люстрой (по европейским стандартам)

Если есть возможность то, лучше так подключить, но выключатели звонкового типа.
вечером посмотрю мне кажется есть возможность так подключить но выключатели именно звонковые нужны?
у меня сейчас вот такие есть bticino hc4001/2 и bticino hc4003/2 обычные и проходные кнопок нет

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 08:48 #21755

  • DrKirill
  • DrKirill аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • FIBARO HC2 (RU)
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 9
  • Репутация: 0
Можно и с обычными выключателями, но я у себя попробовал и сделал везде звонкового типа, неудобно на обычных и еще совет, фибаровские диммеры обязательно защищать предохранителями (в разрыв L), я уже 3и штуки выкинул (они не ремонтно-пригодные), если лампочка стреляет - диммер в мусорку :(
FIBARO HC2 (RU)
Последнее редактирование: 10 Май 2017 08:55 от DrKirill.

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 08:52 #21756

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
DrKirill пишет:
Можно и с обычными выключателями, но я у себя попробовал и сделал везде звонкового типа, неудобно на обычных и еще совет, фибаровские диммеры обязательно защищать предохранителями, я уже 3и штуки выкинул (они не ремонтно-пригодные )

эти выключатели удобные для этих целей они выглядят и нажимаются как кнопка www.svetodom.ru/product/axolute-hc40012/
а по поводу предохранителей можно поподробнее от чего они горят и по какой схеме и какой ставить предохранитель?

почему не ремонтопригодные? не разборные или внутри сразу все выгорает?

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 08:58 #21757

  • DrKirill
  • DrKirill аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • FIBARO HC2 (RU)
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 9
  • Репутация: 0
tunt пишет:
DrKirill пишет:
Можно и с обычными выключателями, но я у себя попробовал и сделал везде звонкового типа, неудобно на обычных и еще совет, фибаровские диммеры обязательно защищать предохранителями, я уже 3и штуки выкинул (они не ремонтно-пригодные )

эти выключатели удобные для этих целей они выглядят и нажимаются как кнопка www.svetodom.ru/product/axolute-hc40012/
а по поводу предохранителей можно поподробнее от чего они горят и по какой схеме и какой ставить предохранитель?

почему не ремонтопригодные? не разборные или внутри сразу все выгорает?
- там симистор выгорает, а плата вся залита смолой, я пробовал один разобрать, но это без шансов.
Куда ставить я выше написал.
Номинал надо считать по нагрузке, я ставил 1.5А, мне за глаза.
Вот пример
FIBARO HC2 (RU)
Последнее редактирование: 10 Май 2017 09:00 от DrKirill.

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 09:51 #21758

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
А если поставить не диммеры fgd212 а реле fgs211 они надёжнее? Реле защищать не нужно?
И как проверить рабочий ли диммер? Мне отдали 10 бу диммеров хочу перед установкой проверить, или если HC2 диммер увидел то он рабочий?
Подскажите модель компактного реле похожего на fgs211 сторонних производителей интересует EU 862
И ещё вопрос можно как то улучшить антенку устройства чтоб стабильнее работал?

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 10:24 #21759

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Проверять только с нагрузкой бу диммеры. Диммер может быть в пробое, а в ХЦ2 это не увидишь, он будет включаться в сеть, ползунком рулиться, только когда нагрузку подключишь, она будет всегда на максимуме. Это одна из неисправностей.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 10:47 #21761

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Acute пишет:
Проверять только с нагрузкой бу диммеры. Диммер может быть в пробое, а в ХЦ2 это не увидишь, он будет включаться в сеть, ползунком рулиться, только когда нагрузку подключишь, она будет всегда на максимуме. Это одна из неисправностей.

то есть диммер будет работать только в режиме выключателя в таком случае?
и эти диммеры fgs211 и реле fgd211 одной версии выпускались или разных?

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 10:48 #21762

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
подскажите компактный выключатель или димер стороннего производителя на EU стандарте

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 11:17 #21763

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
tunt пишет:
то есть диммер будет работать только в режиме выключателя в таком случае?
и эти диммеры fgs211 и реле fgd211 одной версии выпускались или разных?

Да, в режиме выключателя, который всегда включен :). Пробой симистора это физическое разрушение.
Версии разные, т.к. и устройства разные.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 11:24 #21764

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Acute пишет:
tunt пишет:
то есть диммер будет работать только в режиме выключателя в таком случае?
и эти диммеры fgs211 и реле fgd211 одной версии выпускались или разных?

Да, в режиме выключателя, который всегда включен :). Пробой симистора это физическое разрушение.
Версии разные, т.к. и устройства разные.

а где посмотреть какие версии FGD211 были и чем они отличаются?
так же про версии FGS211

Fibaro FGD211 и проходные выключатели 10 Май 2017 12:53 #21765

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Разница в прошивках, вам она особо не за чем
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum