Монтаж в 40мм подрозетник, совместно с UTP и 2 ВВГ 23 Май 2017 13:01 #22029

  • Moffus
  • Moffus аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • VeraPlus
  • Сообщений: 469
  • Спасибо получено: 54
  • Репутация: 8
Для тех, у кого "нэ лизе"
Диммер Фибаро помещается в 40мм подрозетник, используемый для транзита 3х толстых кабелей (в изоляции) и выключателем.
И разводкой проводами от NYM 1,5

How To:
Не пытаться запихнуть его на дно подрозетника. Ставьте рядом с выключателем. Не плашмя, а "на попа".

Условия: Механизм выключателя должен быть не шире 2см и монтироваться без распорных "лапок".
Т.е. W59 - не подходят. Широкие и с лапками.
Unica одноклавишные - Ок. Unica 2-клавишные - фигвам (они вдвое шире с тыла) .
Найдёте другие "тонкозадые" - будет ещё лучше. Если меньше 2см - так и вовсе просто всё будет.

Смутно подозреваю, что с вероятность примерно 99,99%%, всё сказанное относится и к модулям Qubino.