подскажите стоит датчик протечки fibaro и кран нептун управляемый двойным реле один канал реле включается на 30 секунд перекрывая его другим каналом включая его на зо секунд можно открыть кран
создал сцену графическую перевел ее в lua
--[[
%% properties
239 value
%% weather
%% events
%% globals
--]]
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (
( tonumber(fibaro:getValue(239, "value")) > 0 )
or
startSource["type"] == "other"
)
then
fibaro:call(245, "turnOn");
fibaro:call(7, "sendDefinedPushNotification", "236");
fibaro:call(229, "sendDefinedPushNotification", "236");
fibaro:call(2, "sendDefinedEmailNotification", "236");
end
при этой сцене если срабатывает датчик протечки реле постоянно включается перекрывая кран и идут пуш оповещения и письма на почту много
а надо чтоб при срабатывании датчика протечки один раз включалось реле и один раз отсылались оповещения
даже если датчик протечки находится в тревоге
подскажите что надо дописать для этого в скрипт