ksn135 пишет:
К сожалению, на каждый луч отдельный насос, поэтому только отключать насосу питание, перекрывать нельзя сгореть может
Я не понимаю как расположить элементы системы. В теории, некий z-wave датчик температуры в комнате, а рядом с насосом z-wave (пакетник/размыкатель/выключатель) который его включает/выключает, логику включения и выключения насосов на скриптах видимо надо писать
Так же важно что в случае отказа компонентов можно было вручную принудительно запускать/останавливать насосы
Понял. лучше бы конечно переделать сому систему (если нет какого скрытого смысла в такой компоновке. может у Вас лучи длинее 100 м или иные причины).
С Вашей реализацией есть проблемы. z-wave устройства могут терять сигнал. В таком случае могут возникнуть серьезные проблемы (как вариант не выключится насос и температура поползет вверх - может вспучить ламинат. Или наоборот, когда надо включить насос для подогрева этого может не произойти, в следствии чего что-то замерзнет).
Так же, постоянное включение/выключение насосов может привести к сокращению их срока службы.
но решить задачу можно. В комнате ставите скрытый термостат с датчиком температуры (либо пол мерить либо воздух), у насоса ставите реле. А дальше надо создать сцену: смотрим температуру на датчике и дальше либо включаем либо выключаем насос. Дошли до нужной температуры насос выключили.