Сцены в UI5 08 Фев 2012 06:07 #1081

  • Sanych007
  • Sanych007 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
Добрый день! Подскажите пожалуйста подробно как создать сцену в UI5. Например, чтобы при открывании датчика двери/окна срабатывало включение света (Fibaro, duwi). Заранее благодарен.

Re: Сцены в UI5 08 Фев 2012 08:18 #1082

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Добрый день.

А почему именно сцены? То, что Вы описали реализуется через ассоциации.
Нужно зайти в настройки датчика (значок в правом верхнем углу устройства), перейти в custom z-wave settings, найти там associatoins, добавить группу (add group)
(как правило 1, или посмотреть мануал на датчик) и в раскрывшемся окне поставить галочку напротив устройства, которое нужно ассоциировать.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Сцены в UI5 08 Фев 2012 09:26 #1083

  • Sanych007
  • Sanych007 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
Понял....получилось, только где задержку по времени можно менять?

Re: Сцены в UI5 08 Фев 2012 09:32 #1084

  • Sanych007
  • Sanych007 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
И что такое set to в ассоциациях?
C:\fakepath\Безымянный.png

Re: Сцены в UI5 08 Фев 2012 23:12 #1085

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Для Everspring SM103 задержка выключения - прогаммируемая функция (параметр №2). Может принимать значение от 1 до 127 секунд. Значение записывается через Vera.

Set to это и есть уставка, с каким устройством нужно ассоциировать
Currently это с каким устройством уже ассоциировано
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Сцены в UI5 09 Фев 2012 05:17 #1086

  • Sanych007
  • Sanych007 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
Vera.jpg

Re: Сцены в UI5 09 Фев 2012 05:22 #1087

  • Sanych007
  • Sanych007 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
Group ID: это как раз где я записал ID выключателя
Set to: в этом разделе я ничего не отмечал
При данной схеме получается: как только разъединяю датчик включается свет, как только соединяю выключается.
Где меняется параметр 2?

Re: Сцены в UI5 09 Фев 2012 08:17 #1088

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Хм... Интересно конечно, но я так никогда не ассоциировал устройства. Там, где Group ID, нужно писать группу, а не ID устройства, а кликнув Set, поставить галочку напротив устройства, которое хотите ассоциировать. Если датчик уже ассоциирован с каким-либо устройством, то оно будет указано в Currently.
Но для начала хотелось бы понять, какого производителя датчик?
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: Сцены в UI5 09 Фев 2012 09:11 #1089

  • Sanych007
  • Sanych007 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
Датчик Everspring SM103.
Выключатель Fibaro

Re: Сцены в UI5 09 Фев 2012 09:23 #1090

  • Sanych007
  • Sanych007 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
В Configuration settings видимо как раз прописывается команды. Нашел manual по датчику, как понял там самому как то надо прописывать команды, но так ничего путевого и не получилось(

Re: Сцены в UI5 09 Фев 2012 22:55 #1091

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Попробую еще раз объяснить.

Для начала желательно ассоциировать датчик с исполнителем.
Для этого:
1. Group ID записываем 1, нажимаем Add Group (если есть другие записи напротив Group ID, то удаляем их кнопкой Del
2. Жмем Set, ставим птичку напротив нужного устройства.
3. Жмем сохранить в Vera смотрим что пишет под датчиком (не ругается ли), если нужно, то будим датчик нажатием на тампер и ждем, пока Vera не сконфигурирует датчик.

После этого, при срабатывании датчика должен включаться исполнитель. Если получилось, то выставляем длительность, для этого:

4. Жмем Add configuration settings
5. Под Variable ставим 2
6. Data Size должно быть указано в мануале, если нет, то нужно подобрать (я начинаю перебирать с 4 byte dec - часто прокатывает)
7. Desired Value собственно пишем длительность от 1 до 127 (соответствует секундам). Повторяем пункт 3.

Если все получилось, радуемся, если нет, пойду за датчиком, буду проверять, т.к. писал по памяти :) .

Освоив данные шаги, можно будет поиграться другими параметрами - включение диммера датчиком на последнее значение или на определенный уровень яркости. Также, у диммера Fibaro задержка выключения может быть настроена независимо (т.е. кто бы его не включиил, он выключится сам по истечении уставки).
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Спасибо сказали: RDEM

Re: Сцены в UI5 10 Фев 2012 06:23 #1092

  • Sanych007
  • Sanych007 аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
Все получилось!!!!! Спасибо большое!!! ;)

Re: Сцены в UI5 27 Фев 2012 22:35 #1186

  • Artur
  • Artur аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 52
  • Репутация: -1
Пожалуйста, помогите. Не понятно как правильно ассоциировать устройства и создавать сцены.
Сцены.
Во вкладке Devices вроде все понятно - при старте сцены можно активировать какую-нибудь кнопку (on, off). Это удобно, когда нужно отключить свет и электричество в отдельных комнатах одним кликом.

А вот по сцене активировать сирену при срабатывании датчика движения не получается. Зашел во вкладку Triggers, настроил по моему все правильно, но сирена все равно не срабатывает.

Если я конечно правильно понимаю назначение триггера - запуск команды. Сирена срабатывает, если в MiOS UI5 нажать на кнопку ON в виртуальном девайсе или же создать сцену - во вкладке Devices выбрать кнопку ON.
Не ясно как ассоциировать девайсы. Общую схему понимаю, а конкретно - нет.

Что означает variable, data size, desired value? Напишите, пожалуйста алгоритм действия создания сцены и ассоциирования устройств - для того, чтобы срабатывала одно устройство при какой-то работе другого.

Еще вопрос по мультисенсору EZMotion. Не нравится мне как он ведет себя. Через какое то время (примерно минут 5-15) девайс прекращает мигать красной лампочкой при обнаружении движения, по моему он выключается и соответственно его показатели в MiOS UI5 неверные.
Вот его датчики в "no room" когда мультисенсор "выключен".

А вот когда он "включенный" (красная лампа мигает в такт обнаруженных движений).

Менял настройки, все также, текущие настройки:

Остальные настройки по умолчанию. Как сделать так, чтобы он не выключался?

Re: Сцены в UI5 28 Фев 2012 09:39 #1188

  • peterofac
  • peterofac аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 22
  • Спасибо получено: 4
  • Репутация: 0
2 варианта для создания контура
---сирену можно ассоциировать с датчиком движения.
---Можно создать две сцены:
1. Включение сирены при срабатывании датчика движения в "1"
2. Выключение сирены при срабатывании датчика движения в "0"

В конфигурации необходимо вводить данные непосредственно на мультисенсоре(по-моему)
т.к. все данные обрабатывает он.
var - параметр для датчика
data size - размер значения
desired value - устанавливаемое значение
current value - текущее значение в мультисенсоре.(после сохранения параметров должно быть как desired value)
Все эти данные должны быть в инструкции на датчик
Спасибо сказали: Artur

Re: Сцены в UI5 28 Фев 2012 09:53 #1189

  • Artur
  • Artur аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 52
  • Репутация: -1
peterofac пишет:
2 варианта для создания контура
---сирену можно ассоциировать с датчиком движения.
---Можно создать две сцены:
1. Включение сирены при срабатывании датчика движения в "1"
2. Выключение сирены при срабатывании датчика движения в "0"

В конфигурации необходимо вводить данные непосредственно на мультисенсоре(по-моему)
т.к. все данные обрабатывает он.
var - параметр для датчика
data size - размер значения
desired value - устанавливаемое значение
current value - текущее значение в мультисенсоре.(после сохранения параметров должно быть как desired value)
Все эти данные должны быть в инструкции на датчик

Спасибо. Но как реализовать в сценах "Включение сирены при срабатывании датчика движения в "1""? Через вкладку Триггеров в сценах? Так пробовал, не реагирует. И как сделать - "сирену можно ассоциировать с датчиком движения.".

Re: Сцены в UI5 28 Фев 2012 13:37 #1196

  • peterofac
  • peterofac аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 22
  • Спасибо получено: 4
  • Репутация: 0
Вот ассоциация


.jpg


17 - моя розетка

Для сценах смысл в том, что при появлении движения необходимо выключатель из выключенного состояния заставить перейти во включенное путем подменю advansed и наоборот для второй сцены.
Спасибо сказали: Artur

Re: Сцены в UI5 28 Фев 2012 13:43 #1197

  • Artur
  • Artur аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 52
  • Репутация: -1
peterofac пишет:
Вот ассоциация


.jpg


17 - моя розетка

Для сценах смысл в том, что при появлении движения необходимо выключатель из выключенного состояния заставить перейти во включенное путем подменю advansed и наоборот для второй сцены.
Вы можете сделать скрин подменю advanced?
Сцены - удобнее, ассоциации - надежнее (не нужен контроллер).

Re: Сцены в UI5 28 Фев 2012 13:55 #1198

  • peterofac
  • peterofac аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 22
  • Спасибо получено: 4
  • Репутация: 0
Но во вкладке device модуль должен быть включен

1.jpg
Последнее редактирование: 28 Фев 2012 13:57 от peterofac.
Спасибо сказали: Artur
Время создания страницы: 0.184 секунд