Вопрос про ассоциации 04 Май 2016 12:45 #16918

  • Shisha
  • Shisha аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 27
  • Репутация: 0
Добрый день коллеги))

В наличии двойной выключатель, два Dimmer 2 fibaro и две люстры. Подключено все по схеме с учетом отличия 212 от 211

Как настроить ассоциации в диммерах чтоб каждая люстра была привязана к своему выключателю??

HC2 v.4.08
Dimmer FGD-212 v3.3
выключатель двойной N.O.
Fibaro HC2

Вопрос про ассоциации 05 Май 2016 12:28 #16948

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Ничо не понял. Выключатель один? И подключен к одному из диммеров? Нада вторым диммером второй клавишей рулить?
Инструкцию Fibaro читали?
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Вопрос про ассоциации 05 Май 2016 20:22 #16951

  • Shisha
  • Shisha аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 27
  • Репутация: 0
Да, читал, но видать версии отличаются 211 от 212, у меня чуток по другому и если делать по аналогии как на срине по ссылке то независимо какую клавишу давить зажигаются две люстры, а хочется чуда: чтоб каждая клавиша управляла своей люстрой
Fibaro HC2

Вопрос про ассоциации 06 Май 2016 18:34 #16955

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Для входа S2 надо ассоциировать группу 4 или 5. В этом отличие от первого диммера.

ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ]
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Вопрос про ассоциации 30 Авг 2016 02:41 #18372

  • Nam
  • Nam аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 280
  • Спасибо получено: 40
  • Репутация: 3
Ассоциировал с термостатом Heatit www.z-wave.ru/shop/category/ispolniteli/heatit-white.html две одлноканальные кубинские релюшки, обе в группе 2 в компании с контроллером. Однако, первая релюшка включается и выключается с задержкой около 20 секунд, вторая уже под 30 секунд, да и ассоциация как то не стабильна, в чем может быть проблема?

Аналогичная связка с термостатом Secure SRT222 www.z-wave.ru/shop/category/termostaty/nastennyj-termostat-s-lcd-displeem-i-aktuatorom.html пашет как часы, обе релюшки отзываются мгновенно, разве что вторая иногда с секундной задержкой.

Вопрос про ассоциации 30 Авг 2016 12:25 #18376

  • Mobilniy
  • Mobilniy аватар
  • Вне сайта
  • Академик
  • Сообщений: 827
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 8
Nam пишет:
в компании с контроллером.
А он там зачем? :) Его надо в 1-ую группу
Последнее редактирование: 30 Авг 2016 12:44 от Mobilniy.
Спасибо сказали: Nam

Вопрос про ассоциации 30 Авг 2016 23:18 #18385

  • Nam
  • Nam аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 280
  • Спасибо получено: 40
  • Репутация: 3
Mobilniy пишет:
Nam пишет:
в компании с контроллером.
А он там зачем? :) Его надо в 1-ую группу

Вбитый когда то шаблон, убрал контроллер, теперь переключается за 10 секунд :)

Вопрос про ассоциации 19 Апр 2017 20:57 #21465

  • timson
  • timson аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 63
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 0
У меня диммер-2 никак не хочет ассоциироваться с реле FGS211 по группе 4 :(
На его месте стоял Диммер-1 и он нормально выключал второй кнопкой это реле. В чем трабл не пойму...
Последнее редактирование: 19 Апр 2017 21:55 от timson.

Вопрос про ассоциации 10 Май 2017 17:59 #21779

  • timson
  • timson аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 63
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 0
Пробовал ассоциировать и с диммером предыдущего поколения. Ноль реакции. Может диммер бракованный? В Вере все привязывается нормально, а вот реакции нажатия на кнопку-2 никакой не происходит.

Вопрос про ассоциации 01 Апр 2018 15:37 #24273

  • timson
  • timson аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 63
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 0
Помогло отклчение шифрования по ассоциативным группам. Параметр 27, значение 0.