FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 13 Нояб 2017 15:58 #23356

  • Hinlay
  • Hinlay аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Модуль Roller Shuter FGRM-222 v2.2 RU.
Контроллер НС2.
В наличии две штуки Roller Shuter FGRM-222 v2.2 и оба модуля никак не добавляются в сеть.
Запускаю поиск устройств - пробовал с автоопределением (запускаешь на контроллере поиск устройств и подаешь питание на модуль), а также пытался добавить вручную тройным нажатием кнопок S1 или В (предварительно отключал автоопределение - после подачи питания на модуль нажимал кнопку В однократно). При этом сторонний выключатель, подключенный к S1|S2 управляет жалюзи, то есть в модулях работают выходы S1/S2.
Делал перезагрузку (14 сек) кнопку В удерживал и по очереди загорались светодиоды: синий, красный, зеленый, желтый. После того, как желтый угасал - отпускал кнопку В и коротко нажимал однократно кнопу В.
Пробовал исключить устройства - тот же нулевой результат. Контроллер НС2 перезагружал. Версия ПО - 4.140. Другие новые модули добавляются без проблем, с первого раза.
Что делаю не так?
Последнее редактирование: 13 Нояб 2017 16:06 от Hinlay.

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 13 Нояб 2017 17:07 #23357

  • aov
  • aov аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1145
  • Спасибо получено: 87
  • Репутация: 5
Я бы рабочую частоту проверил ... ;)
Играюсь...
Сейчас: Vera Edge, Vera Plus, Hubitat, MiHome, Tuya, Алиса, Alexa, Google Home

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 13 Нояб 2017 17:51 #23359

  • Hinlay
  • Hinlay аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
aov пишет:
Я бы рабочую частоту проверил ... ;)
Да, но частоту "гарантирует" наклейка - 869,2 (!)... кстати, действительно, разве чистота РУ не 869,0?
Фото прилагаю.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ]

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 14 Нояб 2017 13:35 #23369

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
По внешнему виду модуль скорее мертвый, чем живой).
А если серьезно, то мог и правда помереть, всякое бывает, жалюзийники не исключение. Но и частота может быть не та, что написана.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 14 Нояб 2017 14:29 #23370

  • PSL
  • PSL аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 125
  • Спасибо получено: 15
  • Репутация: 3
А какое расстояние до контроллера в момент добавления? Если не ошибаюсь, то микромодули fibaro нужно добавлять с близкого расстояния 1-2м, в целях безопасности сделали. Тот же филио добавляется метров с 10..

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 14 Нояб 2017 15:02 #23371

  • Hinlay
  • Hinlay аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
По внешнему виду модуль скорее мертвый, чем живой).
А если серьезно, то мог и правда помереть, всякое бывает, жалюзийники не исключение. Но и частота может быть не та, что написана.
То, что не работает сразу два модуля наводит на мысль, что я что-то не так делаю при подключении, делаю по инструкции, но она (инструкция) не для версии 2.2, а для версии FGRM-222-RU-A-v1.00 (файл прилагаю)



А какое расстояние до контроллера в момент добавления? Если не ошибаюсь, то микромодули fibaro нужно добавлять с близкого расстояния 1-2м, в целях безопасности сделали. Тот же филио добавляется метров с 10..
Метра 3,5. Попробую рядом положить с НС2. Вопрос такой, можно ведь от розетки 220В взять фазу (L) и нейтраль?
Последнее редактирование: 14 Нояб 2017 15:06 от Hinlay.

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 14 Нояб 2017 21:55 #23374

  • PSL
  • PSL аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 125
  • Спасибо получено: 15
  • Репутация: 3
Hinlay пишет:
Метра 3,5. Попробую рядом положить с НС2. Вопрос такой, можно ведь от розетки 220В взять фазу (L) и нейтраль?
Конечно, воспользуйтесь индикаторной отверткой.

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 14 Нояб 2017 22:24 #23375

  • Hinlay
  • Hinlay аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
PSL пишет:
А какое расстояние до контроллера в момент добавления? Если не ошибаюсь, то микромодули fibaro нужно добавлять с близкого расстояния 1-2м, в целях безопасности сделали. Тот же филио добавляется метров с 10..
Положил модуль рядом с НС2, всё равно он его не увидел. Пытался добавить стандартным нажатием на сервисную кнопку "В" три раза.

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 14 Нояб 2017 23:09 #23376

  • PSL
  • PSL аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 125
  • Спасибо получено: 15
  • Репутация: 3
Пробуйте сначала исключение, 3 раза, 4 раза если нет, то нет..

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 14 Нояб 2017 23:56 #23377

  • Hinlay
  • Hinlay аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
PSL пишет:
Пробуйте сначала исключение, 3 раза, 4 раза если нет, то нет..
Ситуация следующая: пробовал исключить - ничего не выходит, пробовал раз 10. Но и с другими модулями фибаро (пробовал удалить/добавить Double Relay switch FGS-221 RU 869,2) тоже не получается :blink: , а Power Plug от Neo Coolcam добавляются без проблем. Выходит я что-то не так делаю или дело в НС2.

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 15 Нояб 2017 09:50 #23378

  • PSL
  • PSL аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 125
  • Спасибо получено: 15
  • Репутация: 3
Выходит у вас контроллер на той же частоте что и розетка от NEO, может HC 2 европейский?
Спасибо сказали: Hinlay

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 15 Нояб 2017 12:59 #23379

  • Hinlay
  • Hinlay аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
PSL пишет:
Выходит у вас контроллер на той же частоте что и розетка от NEO, может HC 2 европейский?
Не,ну не так все плохо)))
НС2 на чистоте RU.Нормально работают разные компоненты:реле, датчики протечки, датчики движения.
Проблема началась с rollershuter.
Может кто-то у кого стоят роллершутер первый в.2.2 написать как он его добавлял?По инструкции(3 раза на В в ручном режиме или с подачи питания - в автоматическом)?
Есть где-то Мастерская по ремонту z-wave оборудования,в т.ч. от Fibaro?

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 15 Нояб 2017 20:15 #23384

  • Dominko
  • Dominko аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 73
  • Спасибо получено: 11
  • Репутация: 0
Кнопки надо очень быстро нажимать - вы, скорее всего, не успеваете просто. светодиод мигать начинает?
Спасибо сказали: Hinlay

FGRM-222 v2.2 Roller Shuter не добавляется в сеть 15 Нояб 2017 21:36 #23386

  • Hinlay
  • Hinlay аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 31
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Dominko пишет:
Кнопки надо очень быстро нажимать - вы, скорее всего, не успеваете просто. светодиод мигать начинает?
Гениально! Перфекто! Брависимо!
Действительно, дело в скорости нажатия. Нажимать надо 3 раза в секунду!
Короче, сначала исключил, потом сразу добавил, все ок. Спасибо большое!