Фибаро 223 управление Q2 через S1 07 Июнь 2019 13:39 #26590

  • alminsk
  • alminsk аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 1
Добрый день.
Как в переключателе фибаро 223 настроить так чтобы клавишей S1 управлять нагрузкой Q2 (по долгому зажатию например). Возможно такое?
Просмотрел параметры, так что-то сам не разобрался.

У меня стоит однокл выкл (2 жильный кабель) для люстры (2 группы лампочек). А фибаро 223 установлено у светильника (под потолком, питание постоянное заведено). Хочу управлять двумя группами света, люстра позволяет. Проводку поменять уже не смогу.

Фибаро 223 управление Q2 через S1 07 Июнь 2019 13:57 #26591

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Каждая клавиша рулит только своим каналом. Поменять это поведение нельзя. Может получится через сцены.. Не пробовал. Этот модуль может также и сцены отправлять.
Параметр 28 в значение 2, при двойном клике будет отправляться Scene ID1. Дальше ловить его контролелром и включать второй канал.. Только выключить не получится :) Ну либо уже триггер реализовывать на контроллере.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Последнее редактирование: 07 Июнь 2019 14:00 от Acute.
Спасибо сказали: alminsk

Фибаро 223 управление Q2 через S1 07 Июнь 2019 14:15 #26592

  • alminsk
  • alminsk аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 1
Спасибо. Жалко. А я думал что там куча параметров и что-то такое там заложено для реализации.

Фибаро 223 управление Q2 через S1 08 Июнь 2019 14:27 #26594

  • Moffus
  • Moffus аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • VeraPlus
  • Сообщений: 469
  • Спасибо получено: 54
  • Репутация: 8
Это почему не получится?
В хэндлере сценария поставить логику "если включено, выключить, иначе - наоборот".
Спасибо сказали: alminsk

Фибаро 223 управление Q2 через S1 09 Июнь 2019 21:47 #26601

  • alminsk
  • alminsk аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 1
Moffus пишет:
Это почему не получится?
В хэндлере сценария поставить логику "если включено, выключить, иначе - наоборот".

А можете поподробнее. У меня вера плюс. Только начинаю разбираться.

Фибаро 223 управление Q2 через S1 13 Июнь 2019 12:32 #26621

  • Moffus
  • Moffus аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • VeraPlus
  • Сообщений: 469
  • Спасибо получено: 54
  • Репутация: 8
Можно.
Смотрим мануал по Фибаро 223. Разрешаем в настройках железки посылать "сцену". Фактически - это уведомление о событии без действий самой железки.
Допустим, что устройство - 200600
код события ну... тройного нажатия (см. инструкцию к фибаре) - 100500

В вере, в Apps -> Develop -> Statrtup Lua:
local Relay = 200600
local TripleClick = "100500"
 
luup.variable_watch("SceneActivation","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",Relay)
 
function SceneActivation()
	local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",Relay)
	if (lastSceneID==TripleClick) then
		-- Logic 
	end
end
Где:
Relay - ИД вашей железяки
TripleClick - код сценария от железяки.

variable_watch - как раз та хрень, которая будет дёргать вашу функцию обработки сцен.
Там, где комментарий "Logic" - ваш логически обоснованный код. Хотите - прямой код, хотите - вызов сценария. Короче, любая логика по вашему усмотрению.
Спасибо сказали: VadimV, alminsk