Недавно писал тему по поводу проблемы датчика
z-wave.ru/forum/voprosy-ot-novichkov/8320-datchik-dvizheniya-temperatury-osveshchennosti-aeotec.html
Суть оказалось в другом. Поставил фитолампы. И сталкиваюсь с такой же проблемой.
Сценарий - если освещение выше 40 Lux - выключить. Если ниже - 40 Lux включить.
В результате имею цветомузыку. Например 0 Lux. Лампа включилась. потом освещение поднялось до 1 Lux. Лампа выключилась. Через какое то время освещение поднялось до 5 Lux. Лампа опять выключилась. Потом идет проседание, например до 4 Lux. Лампа включилась. И так далее.
В результате наблюдений, понял, что сценарий который выкладывал в выше указанной теме - работает точно так же. Только там такое происходит с температурой. Сценарий - включить если температура ниже 23 градусов. Выключить если температура выше 23 градусов. А в результате имею постоянное выключение\включение при изменении температуры в 0,1 градус. При этом выставленные нормы даже и не близко.
Куда надо копать ?
P.S. Система обновилась до версии 4.570. Эти " эффекты" остались по прежнему.