Купил у вас выключатель DUW_054436 Подключил его к Veralite, подключение прошло без проблем. Захотел настроить его на включение\выключение лампочки. Соответсвенно создал две сцены, на сцены повесил тригеры. Проблема в том, что Veralite получает от выключателя только два номера сцен - 0 и 1. С этими сценами проблем нет, лампочка включается и выключается. Но в инструкции к выключателю сказано, что сцен может быть гораздо больше:
Scene 1: Single Click on Upper Part of Paddle
Scene 2: Single Click on Lower Part of Paddle
Scene 3: Single Click Dim Up
Scene 4: Single Click Dim Down
Scene 5: Single Click Dim Up Stop
Scene 6: Single Click Dim Down Stop
Scene 11: Double Click on Upper Part of Paddle
Scene 12: Double Click on Lower Part of Paddle
Scene 13: Double Click Dim Up
Scene 14: Double Click Dim Down
Scene 15: Double Click Dim Up Stop
Scene 16: Double Click Dim Down Stop
К тому же двойное нажатие верхней кнопки тоже выключает лампу.
И более того, в логах Veralite я вижу, что выключатель передает правильные номера сцен, а Veralite их просто не обрабатывает.
Вот как у меня все настроено:
Veralite
А вот логи, в которых зафиксировано, что я сначала нажимаю верхнюю кнопку - лампа включается (первый блок на картинке), а потом нажимаю нижнюю кнопку - лампа выключается (второй блок на картинке):
А вот видно, долгое нажатие кнопки вниз:
Видно, что переменная LastSceneID устанавливается в значение 4, но вызова соответсвующего тригера не происходит.