ТЕМА: TKMHOME TZ66D

TKMHOME TZ66D 13 Март 2013 13:00 #2961

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Добрый день.
Есть выключатель TKM HOME TZ66D
Что нужно добавить, чтобы получить независимую коммутацию освещения туалет/ванна ?
СПАСИБО

Re: TKMHOME TZ66D 13 Март 2013 22:16 #2962

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Любое исполнительное устройство, которое будет управляться правой клавишей выключателя. Напирмер, микромодуль TKB
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: TKMHOME TZ66D 14 Март 2013 07:52 #2964

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Как правильно его соединить с TZ66D ?
Я у Вас заказал 2 шт.

Re: TKMHOME TZ66D 14 Март 2013 23:06 #2967

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Его совсем не обязательно соединять с TZ66D. Суть выключателя в том, что левая клавиша рулит своей нагрузкой (подключенной к выключателю), а правая другим выключателем по сети Z-Wave. Для этого я и предложил микромодуль, который Вы подключаете ко втрой нагрузке и просто ассоциируете с правой клавишей выключателя.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: TKMHOME TZ66D 15 Март 2013 06:58 #2970

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
А как это сделать ? Если в НС2 он видится как один переключатель.
Как их связать между собой ?

Re: TKMHOME TZ66D 15 Март 2013 10:58 #2975

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: TKMHOME TZ66D 15 Март 2013 11:06 #2976

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Как я понял, что вторая клавиша не отображается как Switch или устройство в НС2 ?

Re: TKMHOME TZ66D 15 Март 2013 11:13 #2977

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Совершенно верно, потому что физически у выключателя одно реле. А когда Вы включите в сеть микромодуль, то это и будет второй Switch, которым просто будет управлять правая клавиша выключателя (после того, как Вы ее ассоциируете).
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: TKMHOME TZ66D 15 Март 2013 11:50 #2978

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Спасибо сегодня попробую

Re: TKMHOME TZ66D 15 Март 2013 20:08 #2980

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Я ассоциировал TZ71 с TZ66D, правая кнопка заработала, все работает очень странно. К TZ71 я подсоединился 220в на (L, N), а лампу на (N, com1). При нажатии на правую клавишу (вверх) TZ71 сработал, лампа горит, нажал в низ, эфект ноль, нажал вверх погала. Что нетак сделал ?
На контакте L1 и N - 220в НЕТ.

Re: TKMHOME TZ66D 15 Март 2013 23:44 #2982

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Действительно, очень странно! А почему Вы присоединили нагрузку на эти клеммы? По инструкции нагрузка должна быть на клеммах L' и N...

Re: TKMHOME TZ66D 16 Март 2013 12:53 #2984

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Все очень просто, взял тестер и замерил где ест 220 в при ком мутации относительно N. По инструкции не работает.

Re: TKMHOME TZ66D 16 Март 2013 12:54 #2985

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Они оба ведут себя одинаково, могу отснять видео. Я купил 2 шт.

Re: TKMHOME TZ66D 16 Март 2013 13:03 #2986

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
И что делать ?

Re: TKMHOME TZ66D 16 Март 2013 14:06 #2987

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
А выключатели подключены по инструкции, один-в-один?

Re: TKMHOME TZ66D 16 Март 2013 14:15 #2988

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
У выключатели всего четыре выхода LL' NЗ
LN - 220в, а N L' лампа - все работает

Re: TKMHOME TZ66D 16 Март 2013 14:28 #2989

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Не совсем понял Ваше последнее сообщение. Я спрашивал о том, все ли подключено у Вас идентично схеме? И микромодуль с нагрузкой, и выключатели к клеммам К1, K2, K3 - всё именно так, как в схеме? Выключатели кнопочные или обычные, бистабильные?

Re: TKMHOME TZ66D 16 Март 2013 15:43 #2990

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Я писал в семом начале тропика, мне нужно коммутрировать свет в ванне и туалете и не более, у меня есть выключатель tz66d. Может заменить tz71 на fibaro ?

Re: TKMHOME TZ66D 16 Март 2013 16:14 #2991

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Это все понятно, я хочу понять, микромодули подключены идентично со схемой в инструкции или с какими-то отклонениями?

Re: TKMHOME TZ66D 16 Март 2013 16:16 #2992

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Поставил перемычки вместо выключает елей, все заработало. К3 с сом1, к2 с ком2.
:) :laugh: