Re: Управление жалюзи Fibaro FGR221 15 Июль 2012 14:21 #1638

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Raffle Спорить не буду, ситуация зависит от схемотехники модулей. Если не страшно, пусть aivs пробует, но раз он спросил - ему, очевидно, хочется заранее быть уверенным в успехе. А такую уверенность можеть дать либо изготовитель, либо человек, изучавший схемотехнику конкретных приборов. Сразу говорю, я не изучал ))

Re: Управление жалюзи Fibaro FGR221 15 Июль 2012 20:26 #1643

  • aivs
  • aivs аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 30
  • Репутация: 2
Отправили схему в Fibaro и спросили, будет ли работать.
Ответ от Fibaro:
It should work fine.

Исчерпывающий ответ!

Re: Управление жалюзи Fibaro FGR221 17 Июль 2012 09:11 #1649

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
С этого следовало начинать :)
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Управление жалюзи Fibaro FGR221 14 Март 2014 14:22 #6531

  • Gambrinius
  • Gambrinius аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Добрый день. Имею следующую проблему. Есть контроллер жалюзи Fibaro fgr-221 он зарегистрирован в Вере, нормально виден в браузере, но при попытке сменить положение со ста процентов на другое он говорит sent ok дает короткий импульс на фазу и все. положение ползунка опять становится в 100%. Так ведут себя все три зарегистрированных модуля. В чем может быть проблема?

Управление жалюзи Fibaro FGR221 15 Март 2014 22:20 #6538

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
Какие значения параметров установлены - дефолтные или меняли что-то?

Управление жалюзи Fibaro FGR221 16 Март 2014 11:37 #6539

  • Gambrinius
  • Gambrinius аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Все стоит по умолчанию. Причем модуль реагирует точно так же, если пытаться управлять им с клавиш. Пробовал подсоединять вместо привода лампочку- короткая вспышка и все. И так до следующего нажатия
Последнее редактирование: 16 Март 2014 11:41 от Gambrinius.

Управление жалюзи Fibaro FGR221 16 Март 2014 23:59 #6544

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
А что реально подключено в качестве нагрузки к данному модулю?

Управление жалюзи Fibaro FGR221 17 Март 2014 00:40 #6545

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Параметр 10 в единицу установите
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Спасибо сказали: Gambrinius

Управление жалюзи Fibaro FGR221 17 Март 2014 20:05 #6549

  • Gambrinius
  • Gambrinius аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Спасибо, помогло.