Релейный выключатель + Конвектор + Vera = ? 11 Март 2014 21:50 #6485

  • freshmanlemon
  • freshmanlemon аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Подскажите пожалуйста можно ли так:

1 Берём Двухканальный релейный выключатель 2x1,5 кВт (Fibaro fgs-221)
2 На каждый из каналов коммутируем по одному конвектору (обогревателю) 1.35 кВт (схемотехника вроде не мешает, просто не подключаем входы от клавиш т.к. их нет, и эмулируем ситуацию, когда выключатель всегда выключен)
3 Заносим этот выключатель в Веру Лайт
4 Ставим Датчик температуры/влажности Everspring ST814
5 Заносим его тоже в Веру

Далее что хотим:
а) Настраиваем Веру так, что при температуре < 5 град оба канала включаются, а при > 8 град выключаются
б) При необходимости принудительно включаем оба канала (например за час до приезда на дачу)

Что смущает:
1. Можно ли впринципе вешать на Fibaro fgs-221 нагрузку отличную от лампочек (в данном случае конвектор)
2. Будут ли, в связи с тем, что это не лампочки, сложности с программированием Веры (включение как бы света, в зависимости от температуры..)
3. Как будут отображаться эти конвекторы в приложении для мобильника, как лампочки?
4. Как в Вере реализовано разрешение противоречий? Или как её правильно надо настроить для решения вышеописанной задачи? В данном случае, принудительно включённые радиаторы нагреют комнату до 20 град, а мы настраивали автоматизацию на отключение при достижении 8 град.

Почему бы не воспользоваться розеточным выключателем? = потомучто с релейным выключателем дешевле, и вроде гибче (например можно, видимо, сделать сложную сцену с выборочным включением или одного или двух радиаторов)

С оборудованием ранее не работал, поэтому заранее извиняюсь за возможно ламерские вопросы.
Спасибо.

Релейный выключатель + Конвектор + Vera = ? 11 Март 2014 22:09 #6487

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
вполне логичные и корректные вопросы

freshmanlemon пишет:
1. Можно ли впринципе вешать на Fibaro fgs-221 нагрузку отличную от лампочек (в данном случае конвектор)
Можно. Главное не превышать допустимую нагрузку

freshmanlemon пишет:
2. Будут ли, в связи с тем, что это не лампочки, сложности с программированием Веры (включение как бы света, в зависимости от температуры..)

Нет

freshmanlemon пишет:
3. Как будут отображаться эти конвекторы в приложении для мобильника, как лампочки?
Зависит от приложения, скорее всего да, как лампочки

freshmanlemon пишет:
4. Как в Вере реализовано разрешение противоречий? Или как её правильно надо настроить для решения вышеописанной задачи? В данном случае, принудительно включённые радиаторы нагреют комнату до 20 град, а мы настраивали автоматизацию на отключение при достижении 8 град.

Это полностью вопрос программирования. Как запрограммируете, так и будет.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum
Последнее редактирование: 11 Март 2014 22:10 от Acute.
Спасибо сказали: freshmanlemon

Релейный выключатель + Конвектор + Vera = ? 11 Март 2014 22:32 #6489

  • freshmanlemon
  • freshmanlemon аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Спасибо за быстрый ответ!
Результаты порадовали, буду значит закупаться и разбираться.

В продолжение темы есть ещё вопрос о разнице между датчиком температуры Everspring ST814 и термостатом Secure SRT321
В чём прикладная разница, отбросив вопросы дизайна?
Everspring позволяет не выйти за заданные границы, а Secure будет точно подгонять к заданной температуре, так?

И тогда к задаче регулировки температуры с помощью радиаторов, какой из датчиков лучше подойдёт из предложенных выше?
Everspring, по идее, будет меньше травмировать реле (менее частыми включениями/отключениями) за счёт того, что задаём разнесённые нижнюю верхнюю планку.
Пока склоняюсь к нему.

Релейный выключатель + Конвектор + Vera = ? 12 Март 2014 10:24 #6493

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
В принципе, ST814 это тоже термостат, т.к. может работать без участия контроллера (быть ассоциированным с устройством и по заданным порогам управлять нагрузкой). Просто исторически сложилось, что производитель назвал его датчиком температуры наделив еще и функциями термостата. Но в Вашем случае получится только через контроллер управлять, т.к. ST814 можно будет ассоциировать с одним каналом реле. SRT321 просто позиционируется как термостат для работы с котлами. Данные термостаты имеют свои алгоритмы, выставляемые перемычками. Для Вашей задачи наверное действительно лучше подойдет ST814.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Релейный выключатель + Конвектор + Vera = ? 12 Март 2014 10:42 #6498

  • MixaSP
  • MixaSP аватар
  • Вне сайта
  • Z-Wave мастер
  • Развиваю развиваясь
  • Сообщений: 1513
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: 52
я бы на вашем месте ограничился Everspring ST814, он адаптирован как раз к вашим потребностям. другой вопрос, что с учетом описанной логики в вашем первом посте, все ништяки датчика Everspring вы не ощутите в полном объеме. у вас не получится сделать принудительный нагрев помещения выше верхней уставки термостата, если между термостатом и микромодулем будет прямая ассоциация. команда от термостата по прямой ассоциации будет приоритетнее команды от контроллера и термостат все равно выключит конвекторы при достижении температуры 8 градусов. чтобы реализовать описанную вами логику необходимо будет отказаться от прямой ассоциации между термостатом и микромодулем и всю логику запрограммировать в контроллере.

получится, что запрограммированная логика будет примерно следующей:
если температура = 5 градусов и не запущено ручное управление, то включить конвекторы
если температура = 8 градусов и не запущено ручное управление, то выключить конвекторы
если запущено ручное управление, то вышеописанный сценарий не работает
если отключено ручное управление, то вышеописанный сценарий работает.

процесс программирования можно обсудить позже, после решения основополагающих вопросов.
Hardware: MCV Vera3 1.5.622; 4х Fibaro FGS211; 3x Fibaro FGS221; 1x Fibaro FGD211; 1x Fibaro Wall Plug; 3x Everspring SP814 (Motion); 1x Everspring ST814 (Temp/Hum); 2x Minimote; 1x Aeon Multisensor 4in1; 3x TKB TZ68G; 1х Everspring ST812 (Flood)...

Plugins: PLEG; Wunderground; Power Arithmetic; dataMine; DayOrNight; Ping Sensor; VeraAlerts.

In progress: [][][][][][][][][].. 95% complete

In future: 1x Wall Plug; 1x Remotec ZXT120
Спасибо сказали: Andrei_Ch, freshmanlemon

Релейный выключатель + Конвектор + Vera = ? 12 Март 2014 11:00 #6501

  • AlexFlex
  • AlexFlex аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Сообщений: 797
  • Спасибо получено: 106
  • Репутация: 26
freshmanlemon пишет:
3. Как будут отображаться эти конвекторы в приложении для мобильника, как лампочки?
Зависит от приложения. Например, в ImperiHome иконку устройства можно заменить, и там даже есть иконка "Масляного обогревателя" :)
Спасибо сказали: freshmanlemon

Релейный выключатель + Конвектор + Vera = ? 12 Март 2014 13:57 #6505

  • freshmanlemon
  • freshmanlemon аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 3
  • Репутация: 0
Всем ещё раз большое спасибо за ответы :)
Очень дружелюбный у вас форум, вчера много перечитал тут, уже страшно хочется начать пользоваться, понимание как делать и из чего, думаю пока сложилось правильное :)

Релейный выключатель + Конвектор + Vera = ? 12 Март 2014 20:41 #6513

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Ну тогда удачи в начинаниях и добро пожаловать на форум, приобщайтесь :)
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Релейный выключатель + Конвектор + Vera = ? 25 Март 2014 18:11 #6573

  • rosp
  • rosp аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 18
  • Спасибо получено: 2
  • Репутация: 0
Добрый день!

Планирую реализовать точно такую же схему в доме. Т.е. основное отопление в доме электрическими конвекторами, соответственно с возможностью выставления нужного температурного режима в каждой из комнат и возможностью дистанционного управления. Единственное контроллер планируется Fibaro. Как я понял прямую связь между термостатом и исполнительным устройством не получится организовать из за того что в этом случае не будет возможности дистанционного управления температурой, в этой связи несколько вопросов (возможность управления только одним каналом не будем учитывать):
1) Получается что "крутилка" термостата ни на что влиять не будет. Это не вполне удобно при регулировании температуры непосредственно находясь в комнате. А передает ли термостат выставленную температуру на контроллер - в этом случае ведь можно будет программно менять уставку температуры в комнате
2) У термостата скорей всего заложен определенный алгоритм управления. Вряд ли это примитивный PID типа стало на градус больше выключаем, стало на градус меньше включаем. В случае работы через контроллер будет ли все правильно работать не понятно.
3) Работает ли Fibaro 2 с термостатами ST814 и SRT321? По крайне мере вот тут есть пример реализации с SRT321: Создание системы управления отоплением с помощью Fibaro Home Center 2
Время создания страницы: 0.188 секунд