Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 28 Март 2013 12:51 #3069

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
Вот так:
в Lua, для включения диммера на 50%:
fibaro:call(12, 'setValue', '50');
12 это ID устройства, и значение 50 для 50% мощности.

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 15 Июль 2013 09:27 #3641

  • IkaR_RUS
  • IkaR_RUS аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 130
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 5
Acute пишет:
Могу советовать только теоретически ).

--[[
%% properties
X sceneActivation
%% globals
--]]

if ( tonumber(fibaro:getValue(X, "sceneActivation")) == 1)
then
fibaro:call(Y, "turnOn")
end

где в место X прописываете ID пульта, а вместо Y ID устройства, включающего свет в ванной.

как написать этот код не для первой кнопки. а для других? почему-то у меня только с первой получается чтолибо

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 15 Июль 2013 09:31 #3642

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
if ( tonumber(fibaro:getValue(X, "sceneActivation")) == Z)

Z - кнопка пульта.

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 15 Июль 2013 09:41 #3645

  • IkaR_RUS
  • IkaR_RUS аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 130
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 5
уже разобрался. если бы там стояла бы кнопка пульта, то не спрашивал бы )
проделал операцию по поиску активной сцены как было выше сказано и понял что кнопка которую я хотел нифига не три значение, а пять )

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 15 Июль 2013 09:45 #3647

  • IkaR_RUS
  • IkaR_RUS аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 130
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 5
еще один интересный момент: один пульт minimote у меня получилось добавить, что он мог сам присваивать сцены кнопкам. хз как так получилось. второй не могу )) т.е. когда пульт добавляю к HC2 и потом пытаюсь зажать кнопку сцены, то один пульт начинает моргать сининьким, а второй выдает ошибку крансым с синим

вот почему то меня это все угнетает, что вроде бы и вещи распространенные и целые корпорации трудятся, а выглядит все как то сырым и с косяками

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 15 Июль 2013 09:50 #3649

  • IkaR_RUS
  • IkaR_RUS аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 130
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 5
а где вообще азы lua почитать? хотелось бы попробовать на одну кнопку прописать включение и выключение

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 15 Июль 2013 10:02 #3650

  • filippsu
  • filippsu аватар
  • Вне сайта
  • Завсегдатай
  • "Люблю когда все круто"
  • Сообщений: 226
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
В теме все есть, посмотри

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 15 Июль 2013 10:47 #3656

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
IkaR_RUS пишет:
еще один интересный момент: один пульт minimote у меня получилось добавить, что он мог сам присваивать сцены кнопкам. хз как так получилось. второй не могу )) т.е. когда пульт добавляю к HC2 и потом пытаюсь зажать кнопку сцены, то один пульт начинает моргать сининьким, а второй выдает ошибку крансым с синим
А что с прошивками? Не обновляли? Пульты одного цвета, интересно? )
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 15 Июль 2013 11:40 #3665

  • IkaR_RUS
  • IkaR_RUS аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 130
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 5
чего издеваетесь ) пульты одного цвета. обновлял прошивку. первый пульт тоже не сразу добавился в сеть так как я хотел. собственно потому отписывался в другой ветке.

вы мне лучше скажите, как оно у большинства выглядит? добавление сцен возможно при зажатии кнопок, если пульт добавлен в устройства HC2?

зы: код в LUA я таки родил, чтоб на одну кнопку выполнялось включение\выключение, потому в целом связать пульт и HC2 я могу, но интерес по поводу что же корректней остается.

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 15 Июль 2013 12:52 #3670

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Я не издеваюсь, а пытаюсь установить логическую цепочку :).
Подумал вдруг белый и черный по-разному себя ведут, ну или один обновлен, а другой нет. Всякое может быть в нашем деле :). Если бы знал ответ, не мучал бы глупыми вопросами :).
По моим представлениям ассоциация вторичным контроллерам может не работать из-за отключенных/неподдерживаемых функций SUC/SIS.
Ну тогда она не должна работать для обоих пультов. Почему ассоциация вообще работает для одного пульта, лично у меня жирный вопрос :).
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 15 Июль 2013 12:56 #3672

  • IkaR_RUS
  • IkaR_RUS аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 130
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 5
По моим представлениям ассоциация вторичным контроллерам может не работать из-за отключенных/неподдерживаемых функций SUC/SIS.
это где-то включается\выключается?

я еще не совсем понял когда применяется функция при зажатии кнопок "удалить и добавить" на пульте

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 16 Июль 2013 21:37 #3688

  • Acute
  • Acute аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 3104
  • Спасибо получено: 459
  • Репутация: 70
Для ознакомления с функциональностью SUC/SIS рекомендую ознакомиться с разделом Help нашего сайта там есть скриншот, где это включается в Vera. Также, вот ссылка на доки микасы, где даются разъяснения проблем функциональности SUC/SIS и почему в новых версиях она по умолчанию отсутствует.
Из-за определенного рода проблем с маршрутизацией в больших сетях, в новых версиях протокола функциональность SUC/SIS отключена.
Фибаро обещали реализовать поддержку SUC/SIS, но пока вроде не реализовали.
Группа форума в Telegram t.me/zwaveforum

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 24 Авг 2013 20:36 #3968

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
filippsu пишет:
А какая команда нужна для диммера, ВКЛ 100% ВЫКЛ 0%
СПАСИБО

для fibaro микромодулей нормально работают
fibaro:call(10, "turnOn");
fibaro:call(10, "turnOff");

turnOn делает тот же уровень, что и было ранее.

Думаю, что для 100% нужно
fibaro:call(10, "setValue", 100)

во всех командах - 10 это номер моего диммера в сети (deviceID)

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 25 Авг 2013 21:17 #3971

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
еще мысли по теме HC2 + Minimote.

1) Minimote надо не забывать заряжать. За месяц разрядился.
2) версия софта 1.17 самая свежая, год не обновлялась (там с 08.2012)
3) minimote как secondary контроллер умеет слать команду all on /all off. (нажать две верхних кнопки, нажать две нижних). Интересно, что у меня 2 диммера это понимают, а третий отказывается. Хотя в настройках ему разрешено работать в all on / all off.

и проблема:
4) minimote не хочет учиться управлять другими устройствами. По RTFM - надо зажать кнопку на пульте, начнет мигать синяя лампочка, и т.д.. Нажимаю - синяя и красная вместе зажигаются, и ничего больше.
Да, у меня в HC2 уже висят сцены на minimote, написанные на lua (на других кнопках). И да, я их выключаю в HC2 (меняя текст и выключая через "active scene". Все равно не учится.

Re: FIBARO HC2 + Aeon Labs Minimote 25 Авг 2013 21:26 #3972

  • Alex57
  • Alex57 аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 475
  • Спасибо получено: 53
  • Репутация: 13
Кстати, вот полный мой код для управления светом через скрипт одной кнопкой с minimote. Умеет включать-выключать, диммировать не умеет. Ну и так неплохо.
--[[ 
%% autostart 
%% properties 
8 sceneActivation 
%% globals 
--]] 
 
lightID = 10 -- Dimmer ID
minimoteID = 8 -- Minimote ID 
minimote_scene_ID = 1 -- Button scene ID
 
if ( tonumber(fibaro:getValue(minimoteID, "sceneActivation")) == minimote_scene_ID) 
then 
 if (tonumber (fibaro:getValue(lightID, 'value')) == 0)
    then
     fibaro:call(lightID, "turnOn");  
    else
     fibaro:call(lightID, "turnOff");  
    end;   
end