HCL и QUBINO FLUSH 1 RELAY настроить тип выключате 28 Май 2017 20:02 #22109

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
HCL и QUBINO FLUSH 1 RELAY
подскажите как настроить тип выключателя
моностабильный выключатель
двустабильный выключатель
как в Fibaro это сделать?

HCL и QUBINO FLUSH 1 RELAY настроить тип выключате 31 Май 2017 21:55 #22169

  • tunt
  • tunt аватар
  • Вне сайта
  • Гуру
  • Сообщений: 94
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 0
настроил добавив параметр ПАРАМЕТР №1 – ТИП ВХОДА НА КОНТАКТЕ L1
Допустимые значение параметра (тип данных – 1 байт DEC):
значение по умолчанию – 1
0 – моностабильный выключатель (кнопка)
1 – двустабильный выключатель (обычный)

теперь моностабильный выключатель работает с реле хорошо

а вот через приложение при включении выключении реле пишет что все ок сигнал передан но лампочка через приложение не включается и не выключается подскажите как настроить реле чтоб через приложение его можно было включить выключить