Вопрос достаточно серьёзный, т.к. многие покупатели могут столкнуться с этой проблемой, поэтому я по мере возможности и сил буду писать о своих изысканиях в этом топике.
На данный момент вот что я узнал: вся Европа столкнулась с такой же проблемой, т.е. если вы нажимаете "hard`варно" (руками) на кнопку выключателя, то димер свет не включит. Даже если вы два или три раза нажмете на кнопку - проблема не решится, но если вы попытаетесь включить свет с помощью графической среды своего Умного дома (HomeCenter или что там у вас используется) - свет включится. Так же если долго и бессистемно продолжать жать кнопку, то свет все же включится. У меня получалось его включать удерживая кнопку несколько секунд, а иногда только после большой серии быстрых нажатий. Думаете это выход? Объясните это своим домочадцам
Если бы люди не пользовались выключателями, то проблемы бы и не было, но любое, даже самое продвинутое ПО может дать сбой, а свет в доме включить нужно - вот тут люди и используют кнопку.
Итак, возвращаюсь к теме. Кроме того, что
нажатие руками на выключатель не включает свет есть ещё
проблемы с изменением уровня димирования (троекратное нажатие на кнопку). Вообще, Fibaro FGD-211 оказался на редкость кривым, причем именно с выходом
версии 2.2, народ на европейских форумах уже нервно смеётся когда кто-то описывает очередной баг. Забавно, но этот же Fibaro FGD-211
версии 1.9 работает как швейцарские часы - вообще ни каких нареканий. Если при покупке у вас будет выбор между v2.2 и v1.9, берите 1.9.
Теперь что можно попробовать для решения проблемы.
1. Самый бестолковый вариант: Перед подключением в сеть попробовать этот самый димер для начала "исключить". Говорят, что иногда димер помнит какое-то мифическое заводское устройство и потому нормально не работает с
вашим контроллером. Лично я считаю это сродни танцу с бубном - если девайс "заинклюдился" в вашу сеть, значит проблема явно не в этом.
2. Попытаться
исключить димер из сети через кнопку S2. Не проверял. Если я правильно понимаю, димер этой модели через S2 полноценно не добавляется в сеть, т.к. эта кнопка вешается на "Ассоциативную группу №2", а если это так, то эффективность этого метода сравнима с эффективностью метода №1 (см. выше).
3. Ковырять настройки. В инструкции к димеру перечислены параметры, которые можно изменить, их много. Т.к. свой Z-wave Умный дом я построил на голом Debian`е, то всякие панельки HomeCenter`а и подобных изделий мне не доступны. Если у вас HomeCenter или какая-нибудь Vera, то ищите, где-то там есть возможность передачи параметров устройству (node config). Я вручную компилировал Open Z-Wave и работал с ним.
Для решения проблемы нужно
параметру №10 присвоить
значение "0" (без кавычек).
Параметр №10 это "
Time of AUTOMATIC moving between the extreme dimming values". Само значение принимается в миллисекундах, а значение "0" просто выключает эту опцию, цитата: "
Options for changing parameter 1-255 (10ms - 2,5s) - 0: this value disables the smooth change in light intensity. NOTE: value 0 is required for inductive and capacitive devices unsuitable for dimming (e.g. fluorescent lamps, motors, etc...)".
В моем димере этот параметр имел значение "1". После изменения значения на "нуль" проблема решилась. После остановки ПО Z-wave димер продолжал корректно отрабатывать нажатие кнопки. Так же я пробовал выдёргивать свисток из сервера и пользоваться выключателем в режиме "Z-wave сеть не работает вообще" - тоже пока без проблем.
Послежу за ним ещё несколько дней и если проблема вернётся - тут же напишу.
Надеюсь мои изыскания помогут тем, кто столкнётся с глюком 2-х версий